tomguns 🔰🔰 金幣 10 2017/03/22 #1 各位大大好 小弟跳海也兩年了, 第一次裝鈣反, ph監控器插在鈣反中(監控器是雅柏D-813), 鈣反裡要維持在 ph 6.8~ 6.6 , 請問我到底要設: Hi-A 6.8 啟動, 還是 Lo-A 6.6 啟動電磁閥讓 Co2 進來啊~ 爬了很多文, 有人說設在 Hi-A 啟動, 有人說設在 Lo-A 啟動, 實在有點搞不太清楚, 可否請大大們為我解惑一下, 非常感謝
各位大大好 小弟跳海也兩年了, 第一次裝鈣反, ph監控器插在鈣反中(監控器是雅柏D-813), 鈣反裡要維持在 ph 6.8~ 6.6 , 請問我到底要設: Hi-A 6.8 啟動, 還是 Lo-A 6.6 啟動電磁閥讓 Co2 進來啊~ 爬了很多文, 有人說設在 Hi-A 啟動, 有人說設在 Lo-A 啟動, 實在有點搞不太清楚, 可否請大大們為我解惑一下, 非常感謝
shih87 🏆🏆🏆🏆 金幣 675 2017/03/22 #4 盡量不要只管 鈣,鎂,KH都有輸出.... 你應設hi 6.8 CO2打開,讓水夠酸可以適量溶解內容物, Lo 6.6 關,以免水持續變酸,過酸 內容物成泥而倒缸 有人用 6.8~6.6 , 有人用6.9~6.5. 或其他...端看個缸情況,但通常得設上限及下限...除非很清楚CO2速率極限
盡量不要只管 鈣,鎂,KH都有輸出.... 你應設hi 6.8 CO2打開,讓水夠酸可以適量溶解內容物, Lo 6.6 關,以免水持續變酸,過酸 內容物成泥而倒缸 有人用 6.8~6.6 , 有人用6.9~6.5. 或其他...端看個缸情況,但通常得設上限及下限...除非很清楚CO2速率極限