S soniclin 🏅🏅🏅 金幣 10 2006/06/15 #1 好不容易搞定鈦管 現在是溫控 用eliwellic902-230V這組溫控 (室外機確定會動) 應該是配線的問題(顯示都正常、到設定值有聽到溫控跳動作用聲音但室外機就是不動 親朋好友幫忙看一下哪接錯 說明書 接線 白線現在是接在2、紅接7、黑接6
好不容易搞定鈦管 現在是溫控 用eliwellic902-230V這組溫控 (室外機確定會動) 應該是配線的問題(顯示都正常、到設定值有聽到溫控跳動作用聲音但室外機就是不動 親朋好友幫忙看一下哪接錯 說明書 接線 白線現在是接在2、紅接7、黑接6
S soniclin 🏅🏅🏅 金幣 10 2006/06/15 #2 對這東西完全不懂 不過白線是不是應該要接在1阿 雖然印象師傅一開始白線是接在1沒錯可是好像也不會動ㄟ 救命阿 有人可以幫一下嗎 只差一步
S soniclin 🏅🏅🏅 金幣 10 2006/06/16 #7 下面引用由benson在 2006/06/16 08:46am 發表的內容: 另外sensor要注意不要直接接觸海水(淡水OK),很容易掛 按一下展開…… benson兄有沒有什麼好的建議 之前用小金剛的時候是有找人作一條鈦感溫棒 都還沒拿來用 就是不知道合不合用 到是這款感溫線也是不耐海水嗎?
下面引用由benson在 2006/06/16 08:46am 發表的內容: 另外sensor要注意不要直接接觸海水(淡水OK),很容易掛 按一下展開…… benson兄有沒有什麼好的建議 之前用小金剛的時候是有找人作一條鈦感溫棒 都還沒拿來用 就是不知道合不合用 到是這款感溫線也是不耐海水嗎?
landysung 🔰🔰 金幣 5 2006/06/16 #8 [這篇文章最後由landysung在 2006/06/16 01:08pm 第 1 次編輯] 1,3:接分離式的控制線(電源白線接1<=====>插座) (電源白線接3<=====>分離主機) (電源紅線 插座<=====>分離主機) 6,7:接220v的電(要給溫控的電) 8,9:接溫度sensor PS.我ㄉ是溫控是12Vㄉ 6.7我是接12V轉110Vㄉ變壓器然後插座
[這篇文章最後由landysung在 2006/06/16 01:08pm 第 1 次編輯] 1,3:接分離式的控制線(電源白線接1<=====>插座) (電源白線接3<=====>分離主機) (電源紅線 插座<=====>分離主機) 6,7:接220v的電(要給溫控的電) 8,9:接溫度sensor PS.我ㄉ是溫控是12Vㄉ 6.7我是接12V轉110Vㄉ變壓器然後插座
E eddie 🏅🏅🔰 金幣 10 2006/06/16 #9 白色再改接到3號腳!2號腳是溫度未到時的輸出,溫度到要起動壓縮機時 溫控器會跳到3號腳做輸出!所以才要從7號腳再拉1條線到1號腳當作輸出 的電源!
E eddie 🏅🏅🔰 金幣 10 2006/06/16 #12 下面引用由dotkao在 2006/06/16 01:08pm 發表的內容: 小沈說得對 只是阿晟你配線太危險了 溫控器給他固定電源較保險 冷卻器吃多少的電啊 按一下展開…… 他的主電源應該是接在室外機上,溫控器的電源只是純粹給溫控器用而已! 這樣只要從室外機拉1條3蕊的1.25mm的控制纜線到溫控就可以了!
下面引用由dotkao在 2006/06/16 01:08pm 發表的內容: 小沈說得對 只是阿晟你配線太危險了 溫控器給他固定電源較保險 冷卻器吃多少的電啊 按一下展開…… 他的主電源應該是接在室外機上,溫控器的電源只是純粹給溫控器用而已! 這樣只要從室外機拉1條3蕊的1.25mm的控制纜線到溫控就可以了!