spike0888

🔰
金幣
0
有個大樓用水的問題想詢問各位前輩 知道的消息有點少 所以請有閒的前輩就現有狀況幫忙分析 先感謝了
一棟七層樓新大樓 屋齡兩年 有地下一樓 自來水經馬達抽入儲存在地下一樓 頂樓有抽水馬達
今天的問題是 二樓的水 剛開始使用會有黃水 用一段時間後就沒有 每次隔一段時間就又會有黃水
五樓的卻不覺得有黃水 沒有以上問題
想請教 就現有的資訊 有辦法判斷哪裡出問題嗎
總覺得問題在管路 但是又不太懂流體力學
有點像考試一樣 答不出來 跑上來問前輩 集思廣益 這句好像怪怪的 集體作弊....
如果漏了甚麼重要資訊 完全沒辦法答題 請鞭小力點 因為是真實案例 目前發生中 所以資訊少
 
個人猜測
如果頂樓有水塔
可能是水塔上各戶的出水口和水塔進水口的相對位置
地下蓄水池的水往上抽入水塔
進水時的水流把沉澱物推往2樓的出水口
當2樓開水龍頭時
黃水就流出來了......
 
一段黃水?水量大概多少?黃水放久後會有泥沙沈澱嗎?
我的熱水管裡面大概有生鏽,四天沒開水龍頭,再開水後就會流出一段黃水,但管內殘存的水流掉後就正常了。只有熱水管會有黃水,冷水管不會,而且黃水擺久了也沒有沈澱物。以上經驗供樓主參考比對。
 
回兩位熱心的前輩 頂樓有兩個水塔 而二樓住戶測試冷熱水一開都會有7-8秒鐘黃水 雜質看起來泥沙 白色微小條狀物及紅色碎削都有 熱水若好幾天不用 會更黃 跟兩位前輩推測的可能是一樣的 感激
 
剛開始使用會有黃水 用一段時間後就沒有 每次隔一段時間就又會有黃水

很有可能是管件銹



五樓的卻不覺得有黃水

代表是個別問題
 
回前輩 水塔最近有洗過也試過放水 會從個別管線去研究 新大樓的管路會那麼快就有問題我也覺得蠻訝異的
 
不好意思 那假設是六七樓有黃水 五樓沒有 這也是歸咎管路問題嗎
是否跟樓層沒甚麼太大關係
 
一樓有黃水嗎?三樓有黃水嗎?先把個層搞清楚,再抓問題
 
如果家裡水壓偏弱那層,剛好又補上加壓馬達,會把管內髒汙都吐出來

去年加裝的經驗,只能開水一直放他吐,感覺你家塞很久了 吐不完一樣
 

相似主題