L lin5750 🏆🏅🏅🏅 金幣 10 2004/01/28 #37 TO 鮪魚兄防壓縮機連續啟動裝置,是什麼東西啊? 你ㄉ控溫器是什麼牌子呢? TO 阿智兄我是前年11月裝ㄉ用沒幾次就冬天了.去年用了一個夏天還蠻滿意ㄉ.降溫速度快......還沒有故障過.. 我ㄉ是8000BTUㄉ機子..但要注意不要裝冷氣機ㄉ控溫器"素會倒缸弟"...
TO 鮪魚兄防壓縮機連續啟動裝置,是什麼東西啊? 你ㄉ控溫器是什麼牌子呢? TO 阿智兄我是前年11月裝ㄉ用沒幾次就冬天了.去年用了一個夏天還蠻滿意ㄉ.降溫速度快......還沒有故障過.. 我ㄉ是8000BTUㄉ機子..但要注意不要裝冷氣機ㄉ控溫器"素會倒缸弟"...
L lin5750 🏆🏅🏅🏅 金幣 10 2004/01/28 #38 下面引用由wy在 2004/01/28 12:35pm 發表的內容: 西滴~ 跟您同一家, 徐老闆嘛! ccc... 按一下展開…… 西歐~~還"真酷" 柳...^^
N nfshih 🏆🏆🏆🏅 金幣 15 2004/01/28 #39 下面引用由lin5750在 2004/01/28 09:56pm 發表的內容: TO 阿智兄我是前年11月裝ㄉ用沒幾次就冬天了.去年用了一個夏天還蠻滿意ㄉ.降溫速度快......還沒有故障過.. 我ㄉ是8000BTUㄉ?... 按一下展開…… 之前聽魚友說改裝分離式冷氣成冷卻機而倒滴莫非就是這個緣故!?
下面引用由lin5750在 2004/01/28 09:56pm 發表的內容: TO 阿智兄我是前年11月裝ㄉ用沒幾次就冬天了.去年用了一個夏天還蠻滿意ㄉ.降溫速度快......還沒有故障過.. 我ㄉ是8000BTUㄉ?... 按一下展開…… 之前聽魚友說改裝分離式冷氣成冷卻機而倒滴莫非就是這個緣故!?
L lin5750 🏆🏅🏅🏅 金幣 10 2004/01/28 #40 下面引用由lin5750在 2004/01/28 09:56pm 發表的內容: 但要注意不要裝冷氣機ㄉ控溫器"素會倒缸弟"... 按一下展開…… 西滴~~是控溫器ㄉ問題內..
W wy 🏅🏅🏅 金幣 0 2004/01/28 #42 下面引用由lin5750在 2004/01/28 09:56pm 發表的內容: TO 鮪魚兄防壓縮機連續啟動裝置,是什麼東西啊? 你ㄉ控溫器是什麼牌子呢? 按一下展開…… 老闆把溫控器跟防壓縮機連續啟動裝置裝在一個電箱裡, 距老闆說"防壓縮機連續啟動裝置"類似一種計時器, 防止壓縮機在短時間內開開關關而受到傷害(尤其是在調溫度時可能會發生) 溫控器牌子是Co Hand (可汗), 型號CTU-600S, 可自調溫差, 而且斷電時設定也不會跑掉, 我本來是尬意OMRON的, 可是老闆好像沒裝過...
下面引用由lin5750在 2004/01/28 09:56pm 發表的內容: TO 鮪魚兄防壓縮機連續啟動裝置,是什麼東西啊? 你ㄉ控溫器是什麼牌子呢? 按一下展開…… 老闆把溫控器跟防壓縮機連續啟動裝置裝在一個電箱裡, 距老闆說"防壓縮機連續啟動裝置"類似一種計時器, 防止壓縮機在短時間內開開關關而受到傷害(尤其是在調溫度時可能會發生) 溫控器牌子是Co Hand (可汗), 型號CTU-600S, 可自調溫差, 而且斷電時設定也不會跑掉, 我本來是尬意OMRON的, 可是老闆好像沒裝過...
L lin5750 🏆🏅🏅🏅 金幣 10 2004/01/28 #43 我是裝諾力ㄉ控溫器.機器本身就有防止壓縮機在短時間內開開關關而受到傷害(尤其是在調溫度時可能會發生) 因該算是延長啟動ㄉ功能吧.. wy兄有圖可看嗎? 諾力控溫器 左邊是無容絲開關...右邊是電磁開關
W wy 🏅🏅🏅 金幣 0 2004/01/28 #45 [這篇文章最後由wy在 2004/01/29 00:37am 第 2 次編輯] 電箱: 溫控器: 延長啟動裝置: 我的控制器調整是用螺絲起子轉的, 非按鍵型的... 延長啟動裝置也是可自行調整時間長短的喔!
[這篇文章最後由wy在 2004/01/29 00:37am 第 2 次編輯] 電箱: 溫控器: 延長啟動裝置: 我的控制器調整是用螺絲起子轉的, 非按鍵型的... 延長啟動裝置也是可自行調整時間長短的喔!
W wy 🏅🏅🏅 金幣 0 2004/01/29 #47 下面引用由woeijyh在 2004/01/29 10:40am 發表的內容: WY,你用的溫控器與你之前那台水族先生很類似耶!! 按一下展開…… 經你這麼一講, 好像真的蠻像的, 我還真是遲鈍, 哈哈~
下面引用由woeijyh在 2004/01/29 10:40am 發表的內容: WY,你用的溫控器與你之前那台水族先生很類似耶!! 按一下展開…… 經你這麼一講, 好像真的蠻像的, 我還真是遲鈍, 哈哈~