pipi0413

🔰
金幣
243
最近我家的650不知怎麼搞的
常常在降溫的時候壓縮機運轉個半分鐘就停一下
(壓縮機變空轉)等個幾分鐘就又開始運轉
所以常常溫度都比實際溫度要高許多
(設定24度,溫度常升高到27or28度)
請問有大大遇過這種情況嗎?有的話如何解決啊~~~
難不成真的要送原廠嗎?如果是的話,那這段沒有冷水的時間不就完蛋了
 
先用電風吹加開冷氣墊一下了
不然就忍耐一下撐到天氣冷一點的時候再修
佈過台灣現在的季節很怪要到天氣變涼可能要10月以後了吧
聽說送修好像還蠻快的我朋友之前壞過日生的這台
不過他大爺錢多壞掉先買新的來墊底真是第一名被打敗
 
下面引用由vinovino412006/08/15 11:44pm 發表的內容:
先用電風吹加開冷氣墊一下了
不然就忍耐一下撐到天氣冷一點的時候再修
佈過台灣現在的季節很怪要到天氣變涼可能要10月以後了吧
聽說送修好像還蠻快的我朋友之前壞過日生的這台
...
謝謝啦!我想目前還是先將就點用
等溫度降些再去修好了,
不然沒辦法忍受可能超過一週的修理期
不過如果知道有更好的辦法再煩請告知,感恩囉~~
 
一般冷卻機的熱量是與週招空氣做熱交換,以達到冷卻效果;但若冷卻機周圍溫度過高,或散熱不良(後方散熱葉片太貼近牆壁或其他東西),將會令壓縮機溫度飆高,所以如果冷卻機內部設有溫度過熱保護裝置的話,將會強制停止壓縮機運轉.以保護壓縮機.(我的CL-650也曾經在非常熱的情況下發生過)
我是沒有向廠商確認過內部是否有溫度過熱保護裝置,但我的解決方式是,放一台小電扇往CL650的散熱葉片吹,從此沒再發生過運轉中斷的狀況.(從你的敘述,我不確定你是一開始運轉1分鐘後就停止或是運轉一些時間後才停停走走的,我是屬於後者的情況,如果狀況相符,你可以參考一下)
 
謝謝您的意見,那您的意思是把電風扇放在散熱孔的另一邊吹向散熱孔嗎?
還是直接放在散熱孔把熱風吹散就可以~~我回家試看看好了
不過我本來就有用風扇,吹的方向是由濾網那個頭吹向散熱口那個方向
只不過我用是高腳電扇吹,難道是要用小電扇正對著濾網口吹嗎?
 
應該是溫控的問題
外接感溫棒就可以解決了!
 
外接感溫棒我也已經改了
所以應該不是溫控的問題
 
下面引用由vinovino412006/08/15 11:44pm 發表的內容:
先用電風吹加開冷氣墊一下了
不然就忍耐一下撐到天氣冷一點的時候再修
佈過台灣現在的季節很怪要到天氣變涼可能要10月以後了吧
聽說送修好像還蠻快的我朋友之前壞過日生的這台
...
vinovino4...大大..
你旁邊的照片好好笑..媽啊....
我一直在狂笑中.......
 
下面引用由pipi04132006/08/17 01:28pm 發表的內容:
謝謝您的意見,那您的意思是把電風扇放在散熱孔的另一邊吹向散熱孔嗎?
還是直接放在散熱孔把熱風吹散就可以~~我回家試看看好了
不過我本來就有用風扇,吹的方向是由濾網那個頭吹向散熱口那個方向
只不過我用是高腳 ...
ㄏㄏ....我就是用一隻小隻的電扇從前面往濾網方向吹ㄉ.而且還放的蠻近的說.......^^"
 
下面引用由patrickwu2006/08/18 01:55am 發表的內容:
ㄏㄏ....我就是用一隻小隻的電扇從前面往濾網方向吹ㄉ.而且還放的蠻近的說.......^^"
問題已經改善了,承如大大所言,真的是因為溫度過高的原因導致壓縮機走走停停
用風扇靠近壓縮機吹就能解決壓縮機走走停停的問題,
只是是每種廠牌的冷水機都會發生類似的問題嗎?
還是單單日生對壓縮機的保護比較週到???
 
這個問題我就不清楚啦!因為我也只用過這個牌子而已,不清楚其他廠牌的設定!
不過有這樣的保護迴路,對我們來說也是多一層保障就是ㄌ;雖然不明白時覺得
走走停停很煩,但至少比一直操到過熱掛點才發現來的好多了,是ㄅ!?
 