http://www.taipower.com.tw/51.htm
""三、檢討分析
台灣早期(七十年代左右)係以每年3天的缺電機率作為長期電源規劃之依據,相當於25%之計畫備用容量率;備用容量是用以因應計畫檢修、故障、枯水減載、熱機備轉等所需之容量及應付商業景氣影響負載需求變動。
至七十六年,因衡諸國內精密工業之推動及國民所得之提昇,乃計劃將缺電機率提升至1天/年作為長期之目標。近幾年來,因鑑於系統規模日益擴大,國內所得大幅提高,產業以高精密工業及高附加價值為主,並參酌韓國、日本等其他國家的可靠度標準,評估缺電機率由1.0天/年逐年提高至0.5天/年之目標下,我國備用容量率標準未來長期大概須維持於15~20﹪間。惟考量民眾的抗爭造成建廠的不確定性,經濟部於八十四年辦理二階段開放發電業,及八十八年一月公告之「現階段開放民間發電廠方案」,均以20%之備用容量率作為計算開放容量的依據。 ""

729那種可能要弄得是Diesel UPS,
http://www.deltaww.com/ups/article/tech3.htm
有聽說不知道哪一個廠牌的冷卻機會在停電以後把溫度設定在13度,
這個如果你要出國旅行那就非用UPS,不然回有魚冰棒浮在水面上
哈哈哈!!
 
記得921時,鄰居街坊方圍500公尺內只有我家燈火通明外加電扇吹到天明。
也只有那麼一次,讓老婆流露出愛慕的表情。
因為停電歸停電,工作還是得作
我把1000va的ups外掛兩個48AH的車用鉛電池。(1000va一次要用兩個)
可以讓notebook用40小時。(25W)
這~~ ,只是分享,不是建議喔~~
在供電與回充過程中我都心驚膽戰地監視著電壓與電流
雖然無水鉛電瓶與車用鉛電瓶的特性幾乎是相同的,
但是如果造成意外是不會有人負責的。
 
UPS用的電池盒圖片來了!!
正面
6-702-1.jpg

背面...有附固定片可固定於牆上
6-702-2.jpg

內部
6-702-3.jpg
 
[這個帖子最後由Minnow在 2002/10/21 07:52pm 編輯]

一般UPS所使用的7.2AH(公稱容量20小時),如果以外掛方式加裝
最好是使用同格規,並非是不同規格的電池不好或不能用,而是
考慮到UPS內充電電路的設計,可以參考一下CSB(很多不錯的UPS廠都採用)
的資料
https://www.csb-battery.com.tw/products/products_gp.htm
如果要擴充使用時間,可以考慮用多個同樣規格的電池接起來(並聯)
而不要用大安培的電池,因為您可能將無法充電,而多個同規格電池
只是充慢一點,而且如果您把小電池和大電池接在一起,有可能發生
過充電的現象。
注意!! 高VA的UPS有可能是使用24v ,以小弟在用的 APC Smart 700VA 來說
內使用兩顆 CSB GP 1272 12v 7.2AH 串聯 所以是24v的電壓,
6_702_4.jpg

如果要加,就要以雙數來加掛。
目前小弟打算實驗車用電池的方式(因為比較便宜),是用於預知停電(通常是電力公司
施工)這類的停電通常比較久,而以小弟的UPS為例,如果要使用主循環馬達(170w)
只能使用40min(未加掛電池),如果要停6小時,最好的方式是用一顆18~36w的小馬達
,但小弟打算接車用電池試試,充電是用一般的充電器(110v),平常充好電放著,
等開始停電,將兩顆電池並接上去 ( 當然 UPS的市電插頭是拔掉的 ) ,接下來會發生
什麼事呢? ......................... 等小弟 10/23 停電完再跟各位報告。
ps.以上方式為實驗性質,請各位不要學我。
 
minnow 大大 , 待實驗過後要跟您討教摟 , 想加裝一台電池並串聯潤養缸的打氣機 , 停電就可以不管他摟 . 我只要50w /hr 可以撐一天就好了 .
 
[這個帖子最後由Minnow在 2002/10/23 01:32pm 編輯]

10/23實際測試報告..
使用兩個車用電池55R23L-MF 60Ah (市價約1200~2100) ,並聯至APC Smart 700VA UPS
注意事項
1.此UPS是用24v所以是先串聯兩個車用電池(12v),再並聯到UPS的電池。
2.此UPS因為是on-line 又有 RS-232 的所以比較麻煩,因此要先接市電
開機等數秒後 IC 會完成電路測試,此時就可以拔掉市電(不拔也沒關係)
3.在聯接的過程中不論是用市電或電池,絕對不可以完全沒電,否則會
無法開機,除非接市電。
實際測試是使用一台I牌臥式馬達,耗電90w,於12:00停電後以人工將外掛
電池接上,並將原電池離線 (也就是只有用外掛電池的電) 到早上7:00仍在正常運作
而由於停電已結束,小弟又要上班,所以就停止UPS的測試了,在關掉前外掛電池
的指示器仍在"正常有電"的位置。
外掛電池使用前都有用一般的充電器充電,雖然理論上也可以用UPS充電,但小弟
仍以安全的方式使用,這樣UPS及外掛電池的壽命都會比較長一點。
 
請問Minnow:
你的APC smart UPS 700VA,目前還在使用嗎?
它的輸出電壓是否適合推動EHEIM126x系列的水陸馬達?
懇請撥空回覆,謝謝!
 
[這篇文章最後由LUCKYSTAR在 2007/02/08 04:11pm 第 1 次編輯]

下面引用由Minnow2002/10/23 01:28pm 發表的內容:
10/23實際測試報告..
使用兩個車用電池55R23L-MF 60Ah (市價約1200~2100) ,並聯至APC Smart 700VA UPS
注意事項
...
我的科風500A,內用一個12v 7.2AH ,外接8W打氣機可以打到電用完, 約3個小時。
但是只要並連電池,他就會嗶嗶聲後關電,怪怪我試了幾種不同規格的12V電池,都無法達到並連的目的,還是有什麼自動偵查廻路在作怪。
 