Alan97 🏅🔰🔰 金幣 1,514 2022/06/12 #13 DavidLu 說: 疑似漏電的設備,如果插座頭不分大小,你插頭反插試試 按一下展開…… 冷水機反插有用,不過延長線上的那些插頭,一樣找不出原因。
hepatus 👑💎💎💎💎💎 站方人員 版主 金幣 22,301 2022/06/12 #14 55v不見得是那個設備用55v 多半是輕微漏電 換插頭有差 主要是開關短線的不是火線 所以你關了開關但電還是有到魚缸 你可以把插座的源頭反插試試看 拿著驗電筆慢慢測,確保開關關掉的是火線 另外冷卻機漏電裡頭金屬多半還是有接觸到 然後接觸鈦管 最後海水 以及到魚缸 海水本身就會把電導過去了
55v不見得是那個設備用55v 多半是輕微漏電 換插頭有差 主要是開關短線的不是火線 所以你關了開關但電還是有到魚缸 你可以把插座的源頭反插試試看 拿著驗電筆慢慢測,確保開關關掉的是火線 另外冷卻機漏電裡頭金屬多半還是有接觸到 然後接觸鈦管 最後海水 以及到魚缸 海水本身就會把電導過去了
L LittleWhiteBear 💎💎💎🏆🏆 金幣 16,726 2022/06/13 #16 a5721541 說: 我也是,腳濕的時候會有觸電的感覺,若是乾的就不會,不知道什麼原因。 按一下展開…… 電流需要有一個"迴路"才會流通 這個例子中就是 電源>魚缸>手>身體(心臟)>腳>地板>電源 這是一個危險的路徑 電流超過一定大小會引起心律不整 甚至是心跳停止 千萬要小心 不要輕易再次嘗試 漏電問題一定要去解決 電流會找最短路徑去走(最低電阻路徑) 腳濕濕的會造成接地阻抗降低 所以就會有電流流過 造成感電 因此台電高壓火線作業時 除了必須用絕緣剪外 人員也需站在耐高壓的絕緣吊籃裡施工 這樣才不會造成人員的工安問題
a5721541 說: 我也是,腳濕的時候會有觸電的感覺,若是乾的就不會,不知道什麼原因。 按一下展開…… 電流需要有一個"迴路"才會流通 這個例子中就是 電源>魚缸>手>身體(心臟)>腳>地板>電源 這是一個危險的路徑 電流超過一定大小會引起心律不整 甚至是心跳停止 千萬要小心 不要輕易再次嘗試 漏電問題一定要去解決 電流會找最短路徑去走(最低電阻路徑) 腳濕濕的會造成接地阻抗降低 所以就會有電流流過 造成感電 因此台電高壓火線作業時 除了必須用絕緣剪外 人員也需站在耐高壓的絕緣吊籃裡施工 這樣才不會造成人員的工安問題
Z zilong 💎🏆🏆🏆🏆 金幣 4,488 2022/06/13 #17 初步抓漏電用驗電筆是可以的,但會漏電的設備不少,你得自己慢慢試。 我自己的經驗,之前燈具用的是金屬跨燈燈架就會漏電,後來把燈具吊起來,就解決了。 有些設備插座反插也有差,還有沉馬的電線、造浪的電線,任何有進魚缸的線,都有機會。
初步抓漏電用驗電筆是可以的,但會漏電的設備不少,你得自己慢慢試。 我自己的經驗,之前燈具用的是金屬跨燈燈架就會漏電,後來把燈具吊起來,就解決了。 有些設備插座反插也有差,還有沉馬的電線、造浪的電線,任何有進魚缸的線,都有機會。
Alan97 🏅🔰🔰 金幣 1,514 2022/06/13 #20 跟各位前輩報告一下,終於找到原因 ,原因是防跳網應該碰到燈具的關係,把它拉開不碰觸以後,驗電筆就正常了,等假日修整掉應該就可以安心,謝謝大家
jonathan2208 💎🏆🏆🏆🏆 金幣 2,288 2022/06/13 #22 Alan97 說: 跟各位前輩報告一下,終於找到原因 ,原因是防跳網應該碰到燈具的關係,把它拉開不碰觸以後,驗電筆就正常了,等假日修整掉應該就可以安心,謝謝大家 按一下展開…… 燈具漏電要檢查一下有沒有鹽晶,還有接線處有沒有問題,漏到會感電燈很容易燒掉。
Alan97 說: 跟各位前輩報告一下,終於找到原因 ,原因是防跳網應該碰到燈具的關係,把它拉開不碰觸以後,驗電筆就正常了,等假日修整掉應該就可以安心,謝謝大家 按一下展開…… 燈具漏電要檢查一下有沒有鹽晶,還有接線處有沒有問題,漏到會感電燈很容易燒掉。