55v不見得是那個設備用55v
多半是輕微漏電
換插頭有差
主要是開關短線的不是火線
所以你關了開關但電還是有到魚缸
你可以把插座的源頭反插試試看
拿著驗電筆慢慢測,確保開關關掉的是火線

另外冷卻機漏電裡頭金屬多半還是有接觸到
然後接觸鈦管
最後海水
以及到魚缸
海水本身就會把電導過去了
 
我也是,腳濕的時候會有觸電的感覺,若是乾的就不會,不知道什麼原因。
電流需要有一個"迴路"才會流通
這個例子中就是
電源>魚缸>手>身體(心臟)>腳>地板>電源
這是一個危險的路徑
電流超過一定大小會引起心律不整o_O
甚至是心跳停止 :eek:

千萬要小心 不要輕易再次嘗試
漏電問題一定要去解決

電流會找最短路徑去走(最低電阻路徑)
腳濕濕的會造成接地阻抗降低
所以就會有電流流過 造成感電

因此台電高壓火線作業時
除了必須用絕緣剪外
人員也需站在耐高壓的絕緣吊籃裡施工
這樣才不會造成人員的工安問題
 
初步抓漏電用驗電筆是可以的,但會漏電的設備不少,你得自己慢慢試。
我自己的經驗,之前燈具用的是金屬跨燈燈架就會漏電,後來把燈具吊起來,就解決了。
有些設備插座反插也有差,還有沉馬的電線、造浪的電線,任何有進魚缸的線,都有機會。
 
謝謝各位前輩的建議,下班後會繼續找,就算腳乾不會被電,不找出原因實在不安心,感謝!
 
跟各位前輩報告一下,終於找到原因 ,原因是防跳網應該碰到燈具的關係,把它拉開不碰觸以後,驗電筆就正常了,等假日修整掉應該就可以安心,謝謝大家

PH84_220613201052_24aec.jpg
 
跟各位前輩報告一下,終於找到原因 ,原因是防跳網應該碰到燈具的關係,把它拉開不碰觸以後,驗電筆就正常了,等假日修整掉應該就可以安心,謝謝大家

PH84_220613201052_24aec.jpg
燈具漏電要檢查一下有沒有鹽晶,還有接線處有沒有問題,漏到會感電燈很容易燒掉。
 
這樣應該是檢查燈具吧....
代表燈具漏電,一般來說,50V以下都不太有感,50V以上觸摸才會有電的感覺
 

相似主題