aty1017

🏅🔰🔰
金幣
0
購買阿提卡冷水機1天,發現一個跟以前冷水機不同的地方
我溫度設在25.0度
它會降溫到24.7度才停止,
然後溫度升到25.3度又開始運作
由於小弟有二盞HQI跟4根T5燈39W,水溫升的很快
就這樣我觀察發現它1小時竟然啟動停止5次
想請教有用阿提卡的前輩這種情形是正常的嗎?
短時間頻繁的啟動與停止這樣對壓縮機不會有損傷嗎?
 
最近天氣熱了
這個情形好像又來了!
踢一下唄~

請問各位前輩是否也是如此呢?!
 
小弟設定的溫度是在27.5度 28度時開始運轉降溫 降到27.4度後停止~
小弟的數據是這樣 給版大參考一下^^"
 
阿提卡沒用過, 但大部分的冷水機都可設定溫差
聽起來樓主的設定目前是+/- 0.3度
建議設定為+/- 1.0度即可

至於要怎麼設定就得請教有阿提卡的人了
 
先前那台設定 26度 ..26.3~5 啟動 !

降至24.7 ~ 一小時20分左右又啟動一下 ! 120公升水量

你一小時啟動5次 ??

新機子還是二手的 ? 只能推斷 溫度感應線和你環境(盞HQI跟4根T5燈)
 
阿提卡可以設定溫差嗎?
說明書沒提到
小弟也不知道如何設定?!
有大大知道嗎?
 
資訊誤導, 自行移除

抱歉, 他的說明書上用的字眼是去設定溫度範圍 Temperature Range
但我再仔細前後讀一下, 覺得那個字眼用錯了, 說明書上的設定方式應該只是設定溫度中心值

因此我移除我之前的回覆
 
最後編輯:
那應該是設定溫度吧,而不是調整啟動停止range
我去外國討論區爬文好像都不能設定
下面有些文章大家可以看看有沒有道理
temperature increase 0.1 degree celsius every 15mins
when chiller kicks in, first 15mins to cool 0.1 degree celsius
subsequent 3 mins cools 0.1 degree celsius
to cool from 27.3 to 26.7, it takes 30 mins
and rest 90 mins
if i can change it to 27.5 to 26.5,
cooling will take app 45 mins
and rest 150 mins
there is no ill effect on livestock, but this will save electricity
 
如果真的無法設定他的溫差範圍
我只能建議用此款冷水機的人外接控制器
或是把感溫頭放得越遠越好
 