L lyra 🔰 金幣 0 2004/07/22 #1 求助..... 我是4尺缸,用AZOO 1/3P,魚缸在客廳中央,冷水機在陽台,距離大蓋有1.5公尺吧。 冷水機我設24度,但魚缸內的溫度計一直是在26.5度,從沒變過, 就看冷水機的溫控會在24與26度之間跳,來決定的它啓動與停止,但魚缸內的溫度計上的溫度卻從沒變過.... 而它一啓動約30-40分鍾,只休息不到10分鍾,又啓動, 就看它一直在打冷水...... 為什麼我設24度,它只打得到26.5度? 但明明魚缸只打到26.5度,它的溫控卻會認為已到24了,就這樣高頻率地一直動作? 好心痛電費,也好擔心這樣一直工作它會受不了.... 各位大大能幫幫我嗎?
求助..... 我是4尺缸,用AZOO 1/3P,魚缸在客廳中央,冷水機在陽台,距離大蓋有1.5公尺吧。 冷水機我設24度,但魚缸內的溫度計一直是在26.5度,從沒變過, 就看冷水機的溫控會在24與26度之間跳,來決定的它啓動與停止,但魚缸內的溫度計上的溫度卻從沒變過.... 而它一啓動約30-40分鍾,只休息不到10分鍾,又啓動, 就看它一直在打冷水...... 為什麼我設24度,它只打得到26.5度? 但明明魚缸只打到26.5度,它的溫控卻會認為已到24了,就這樣高頻率地一直動作? 好心痛電費,也好擔心這樣一直工作它會受不了.... 各位大大能幫幫我嗎?
A astrowind 訪客 2004/07/22 #2 [求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 您要不要詳細描述一下環境/燈光/馬達 好讓站上前輩們有比較充分的資訊可以幫您診斷... 住過高雄....真的很熱...... 小弟的2尺缸..也是用1/3HP的冷卻機...覺得剛好而已... 冷卻機的溫度不一定準確..所以只能當作相對溫度吧... 以缸中的溫度計比較準...
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 您要不要詳細描述一下環境/燈光/馬達 好讓站上前輩們有比較充分的資訊可以幫您診斷... 住過高雄....真的很熱...... 小弟的2尺缸..也是用1/3HP的冷卻機...覺得剛好而已... 冷卻機的溫度不一定準確..所以只能當作相對溫度吧... 以缸中的溫度計比較準...
L lyra 🔰 金幣 0 2004/07/22 #3 [求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 底部缸有: 一顆3100的主馬達, 外掛去蛋白,忘了大小的馬達一顆, 殺菌燈的馬達一顆,也忘了大小.....,不好意思...., 冷水機馬達好像是2400的,不太確定.... 還有魚缸中有一顆吹水流的馬達, 共五顆。 燈是用阿卡迪36瓦的白燈2管,藍燈2管 這樣的資料可以了嗎?
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 底部缸有: 一顆3100的主馬達, 外掛去蛋白,忘了大小的馬達一顆, 殺菌燈的馬達一顆,也忘了大小.....,不好意思...., 冷水機馬達好像是2400的,不太確定.... 還有魚缸中有一顆吹水流的馬達, 共五顆。 燈是用阿卡迪36瓦的白燈2管,藍燈2管 這樣的資料可以了嗎?
W wang23244 🔰 金幣 0 2004/07/22 #4 [求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 哇,馬達還蠻多顆的,以前我的經驗是一顆馬達大概是多2度,你有五顆,高雄又熱,所以冷水機一直運作是應該的吧,可考慮用水陸兩用或臥馬
B bin5 🏅🏅🏅 金幣 20 2004/07/23 #6 [求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 溫度計正確嗎? 先確定正確溫度再校正冷水機的溫度 冷水機顯示的是冷水機內感溫計測到的溫度 魚缸內顯示的是缸內溫度,而且各角落都有溫差
L lyra 🔰 金幣 0 2004/07/23 #7 [求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 魚缸裏的溫度計應該是正確的吧,因為在不同角落我放了二支,二支溫度一樣。 主過瀘的馬達沒用臥馬是因為怕吵....., 以前買馬達時本來有一個要馬水陸二用的,結果魚店要我別買,他們說不知好不好用.... 所以才會有現在的5顆沈水馬達啦! 但......,冷水機這種工作方式不會太誇張了嗎? 而且明明主缸還沒打到設定的24度,怎麼會它會測到已到24度而停了呢?
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 魚缸裏的溫度計應該是正確的吧,因為在不同角落我放了二支,二支溫度一樣。 主過瀘的馬達沒用臥馬是因為怕吵....., 以前買馬達時本來有一個要馬水陸二用的,結果魚店要我別買,他們說不知好不好用.... 所以才會有現在的5顆沈水馬達啦! 但......,冷水機這種工作方式不會太誇張了嗎? 而且明明主缸還沒打到設定的24度,怎麼會它會測到已到24度而停了呢?
J jerry7803 🔰 金幣 0 2004/07/23 #8 [求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 4呎缸用1/3p打會差很多最好是換台大的我也是4呎缸用1噸打的..冷水機的溫控有問題哦不過先確認溫度計偏差值.就是再買一支溫度計來量
C CT 🔰 金幣 0 2004/07/23 #10 [求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 問題不大 重點是冷水機誤差的話是可以自行校正的 不會校正的話就請教購買處 或者打電話到azoo問冷水機的隱藏鍵在哪和校正溫差的參數值
L lyra 🔰 金幣 0 2004/07/23 #12 [求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 本來我也認為是放在底部缸的馬達和冷水機的出水口太近了造成的, 但在調過位子後還是一樣耶! 我還沒拿到說明書,看樣子是該向魚店拿了喔! 馬達和冷水機應是相佩的吧!我的馬達比建議的大了些,因為距離較遠。 我曾把馬達換成較小的,結果更慘,只打得到27.5度。
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度 本來我也認為是放在底部缸的馬達和冷水機的出水口太近了造成的, 但在調過位子後還是一樣耶! 我還沒拿到說明書,看樣子是該向魚店拿了喔! 馬達和冷水機應是相佩的吧!我的馬達比建議的大了些,因為距離較遠。 我曾把馬達換成較小的,結果更慘,只打得到27.5度。