lyra

🔰
金幣
0
求助.....
我是4尺缸,用AZOO 1/3P,魚缸在客廳中央,冷水機在陽台,距離大蓋有1.5公尺吧。
冷水機我設24度,但魚缸內的溫度計一直是在26.5度,從沒變過,
就看冷水機的溫控會在24與26度之間跳,來決定的它啓動與停止,但魚缸內的溫度計上的溫度卻從沒變過....
而它一啓動約30-40分鍾,只休息不到10分鍾,又啓動,
就看它一直在打冷水......
為什麼我設24度,它只打得到26.5度?
但明明魚缸只打到26.5度,它的溫控卻會認為已到24了,就這樣高頻率地一直動作?
好心痛電費,也好擔心這樣一直工作它會受不了....
各位大大能幫幫我嗎?
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

您要不要詳細描述一下環境/燈光/馬達 好讓站上前輩們有比較充分的資訊可以幫您診斷...
住過高雄....真的很熱......
小弟的2尺缸..也是用1/3HP的冷卻機...覺得剛好而已...
冷卻機的溫度不一定準確..所以只能當作相對溫度吧...
以缸中的溫度計比較準...
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

底部缸有:
一顆3100的主馬達,
外掛去蛋白,忘了大小的馬達一顆,
殺菌燈的馬達一顆,也忘了大小.....,不好意思....,
冷水機馬達好像是2400的,不太確定.... 
還有魚缸中有一顆吹水流的馬達,
共五顆。
燈是用阿卡迪36瓦的白燈2管,藍燈2管
這樣的資料可以了嗎?
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

哇,馬達還蠻多顆的,以前我的經驗是一顆馬達大概是多2度,你有五顆,高雄又熱,所以冷水機一直運作是應該的吧,可考慮用水陸兩用或臥馬
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

溫度計正確嗎?
先確定正確溫度再校正冷水機的溫度
冷水機顯示的是冷水機內感溫計測到的溫度
魚缸內顯示的是缸內溫度,而且各角落都有溫差
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

魚缸裏的溫度計應該是正確的吧,因為在不同角落我放了二支,二支溫度一樣。
主過瀘的馬達沒用臥馬是因為怕吵.....,
以前買馬達時本來有一個要馬水陸二用的,結果魚店要我別買,他們說不知好不好用....
所以才會有現在的5顆沈水馬達啦!
但......,冷水機這種工作方式不會太誇張了嗎?
而且明明主缸還沒打到設定的24度,怎麼會它會測到已到24度而停了呢?
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

4呎缸用1/3p打會差很多最好是換台大的我也是4呎缸用1噸打的..冷水機的溫控有問題哦不過先確認溫度計偏差值.就是再買一支溫度計來量
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

你打冷水機的沈水馬達是放在底缸嗎?也許是冷水機的進水和出水太接近了。
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

問題不大
重點是冷水機誤差的話是可以自行校正的
不會校正的話就請教購買處
或者打電話到azoo問冷水機的隱藏鍵在哪和校正溫差的參數值
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

你的冷水机马达和冷水机配吗?
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

本來我也認為是放在底部缸的馬達和冷水機的出水口太近了造成的,
但在調過位子後還是一樣耶!
我還沒拿到說明書,看樣子是該向魚店拿了喔!
馬達和冷水機應是相佩的吧!我的馬達比建議的大了些,因為距離較遠。
我曾把馬達換成較小的,結果更慘,只打得到27.5度。
 

相似主題