請問各位大大
我要怎麼知道冷水機是不是該補充冷煤了?
我的冷水機試Mr. Aqua MR300 他建議用 1200-1500L/Hr 的馬達推
我用RIO 1100 最大流量是 1440L/Hr
30度從六點降到現在還在28度
請問是冷水機的冷媒該補充了媽?
可是冷水機幾乎是全新的
我該怎麼找出問題呢?
謝謝
 
[這篇文章最後由nh4hsu在 2005/06/02 11:13pm 第 1 次編輯]

有熱氣
但是沒有熱"風"
該不會是風扇壞了吧?
要怎麼檢查呢?
 
冷媒在系統裡面不會有漏,有可能是你的風扇的間題,散熱的間題,有可能你的容量大,冷水機無法很多的降低溫度。
 
nh4hsu兄,你的狀況與我的是一模一樣,我是冷水機是用1T的室外機,是用臥室馬馬達推動(PANWORD),可是約推了2、3 小時左右,溫度完全無改變,我已將室外機拆下來,與原廠連絡,其實我也是懷疑是冷煤漏了,待我修復完畢之後,再向你報告。
 
昨天半夜又試打了一次
29->28 大約花了40-50分鐘之間
機器運轉的時候
我把面板拆下來
發現鈦管附近有熱"氣"散出
也有聽見"類似"風扇的聲音
但是卻感覺不到有熱"風"吹出來
因為機器設計的關係
肉眼看不到風扇的位置,很難判斷是否是因為風扇壞了
請問有大大知道Mr. Aqua的機器要去哪維修嗎?
我是跟網友買的
實在是很困擾
到底是機器不夠力,還是壞了呢....:(
 
下面引用由Steven2005/06/03 05:01pm 發表的內容:
nh4hsu兄,你的狀況與我的是一模一樣,我是冷水機是用1T的室外機,是用臥室馬馬達推動(PANWORD),可是約推了2、3 小時左右,溫度完全無改變,我已將室外機拆下來,與原廠連絡,其實我也是懷疑是冷煤漏了,待我修 ...
摸鈦管會不會冷就知啦!!!
沒冷媒應該是都不冷啦,但壓縮機會啟動!!
如果鰭片阻塞.....壓縮機會斷續啟動~~甚至完全不動.......
這都有可能啦~~
 
下面引用由jordan2005/06/03 09:15am 發表的內容:
摸鈦管會不會冷就知啦!!!
沒冷媒應該是都不冷啦,但壓縮機會啟動!!
如果鰭片阻塞.....壓縮機會斷續啟動~~甚至完全不動.......
這都有可能啦~~
請問有無可能是因為溫控的問題呢?
類似日生系列的問題
 
實驗課做到一半跑回來
故意把溫度調低
一摸,鈦管是燙的ㄟ
難道真的沒有冷媒? 機器是新的呀???????
不知道我是否摸錯地方
用手機拍的,框紅圈的地方是燙的
6_4164.JPG


如果真的沒有冷媒,該怎麼辦呢?
一般水電行能處理嗎?
多謝
 
大膽的判斷
散熱不良
拿一個室內扇試試
不過風扇掛掉
應該會有故障訊號
 
下面引用由nh4hsu2005/06/03 07:44pm 發表的內容:
請問有無可能是因為溫控的問題呢?
類似日生系列的問題
應該也會有~~不過溫控原因比較好查~~直接把電源加在壓縮機上看他的反應就可以了!!!
 