C CT 🔰 金幣 0 2004/04/24 #14 下面引用由water888在 2004/04/23 04:33pm 發表的內容: 150w*2的hqi+加180瓦的臥室馬達=480w 若是110V 480w/110v=4.4A 若是220V 480w/220v=2.18A 如 ujt 兄所說 建議你用10A的電線 按一下展開…… water888兄所算的是理想值, 如考慮到功率因數,非電子式安定器要再加上40~50% 再加上啟動時的瞬間電流 建議最低15A 最小線徑1.6mm...就是1.6mm的實心銅線
下面引用由water888在 2004/04/23 04:33pm 發表的內容: 150w*2的hqi+加180瓦的臥室馬達=480w 若是110V 480w/110v=4.4A 若是220V 480w/220v=2.18A 如 ujt 兄所說 建議你用10A的電線 按一下展開…… water888兄所算的是理想值, 如考慮到功率因數,非電子式安定器要再加上40~50% 再加上啟動時的瞬間電流 建議最低15A 最小線徑1.6mm...就是1.6mm的實心銅線
N nfshih 🏆🏆🏆🏅 金幣 15 2004/04/24 #15 CT兄的解說十分詳細!推! 不過有個觀點要說明一下,這是自然界的物理現象,電沿外圍走,所以以同樣1.6mm的單芯及多芯,多芯提供表面積比較大,所以我會建議阿憲兄用多芯線!其實單芯線應該也沒問題,只是單心線是建築物配線時比較方便所以大家使用單芯線!看你方便吧!但絕不可用花線!其實阿憲你也可以注意一下你家旁的工廠機器拉線一定多芯線,一來是損耗低,二來方便拉!
CT兄的解說十分詳細!推! 不過有個觀點要說明一下,這是自然界的物理現象,電沿外圍走,所以以同樣1.6mm的單芯及多芯,多芯提供表面積比較大,所以我會建議阿憲兄用多芯線!其實單芯線應該也沒問題,只是單心線是建築物配線時比較方便所以大家使用單芯線!看你方便吧!但絕不可用花線!其實阿憲你也可以注意一下你家旁的工廠機器拉線一定多芯線,一來是損耗低,二來方便拉!
C CT 🔰 金幣 0 2004/04/25 #20 TOwoeijyh兄... 你誤會了....☉_☉||| sorry!!沒留意你叫阿智,我都只認圖像那隻紅海騎士 *^__^*... 我說的 "似乎從阿ㄓˋ" 是指前陣子超級活躍的"阿志",老是把功率等於電壓E乘安倍A或伏特V乘電流 P=ExI 指成 W=ExA~~W=VxI~~亂搞一通的那個 凸.\___/.凸
TOwoeijyh兄... 你誤會了....☉_☉||| sorry!!沒留意你叫阿智,我都只認圖像那隻紅海騎士 *^__^*... 我說的 "似乎從阿ㄓˋ" 是指前陣子超級活躍的"阿志",老是把功率等於電壓E乘安倍A或伏特V乘電流 P=ExI 指成 W=ExA~~W=VxI~~亂搞一通的那個 凸.\___/.凸
W woeijyh 🏆🏆🏆🏅 金幣 5 2004/04/25 #22 下面引用由woeijyh在 2004/04/24 01:14am 發表的內容: 台電進家中或是大樓地下室進室內,印象中是3.5而已 按一下展開…… 這點有誤!! 應該是5.5平方的線或8平方的線 我住的這棟20年的公寓,只拉了5.5平方的線 因為早期冷氣使用率低 新建的大樓應該是採用8或以上的線
下面引用由woeijyh在 2004/04/24 01:14am 發表的內容: 台電進家中或是大樓地下室進室內,印象中是3.5而已 按一下展開…… 這點有誤!! 應該是5.5平方的線或8平方的線 我住的這棟20年的公寓,只拉了5.5平方的線 因為早期冷氣使用率低 新建的大樓應該是採用8或以上的線