緯兄大大您好:
感謝圖文並茂的經驗分享,小弟也使用阿提卡,想請教緯兄若想加一個ac風扇置後排風口能隨壓縮機啟動自動開啟,
加強熱氣排出,壓縮機運轉時間會縮短嗎?您會改裝嗎,請指教,tks..
另外,依您看法,如上述[加排風風扇]和[對推冷水機的馬達效能作調整(加大流量)],請問哪一項改造較能提升效率呢?
(ps.問題與原主題無關,敬請見諒請指教,tks...)
 
下面引用由xmem7772007/06/29 08:53am 發表的內容:
緯兄大大您好:
感謝圖文並茂的經驗分享,小弟也使用阿提卡,想請教緯兄若想巧M,請問哪一項改造較能提升效率呢?
(ps.問題與原主題無關,敬請見諒請指教,tks...)
加風扇 絕對 可以 增加效能 不過 會增加噪音
本人 小小一點見解 可能 跟大家不一樣
小弟 會想要使用 阿提卡 就是 不想要 他所發出的聲音過大
所以 小弟不曾 從加風扇 上面去考量 如果 想要這樣做的話 我想 應該也不是難事 需要製作 觸發電路
 
緯兄大大您好:
感謝圖文並茂的經驗分享.想請教你.你那台阿提卡型號是多少??1/10的感溫線 阻值也是10k嗎??
 
下面引用由chen33182007/06/29 04:24pm 發表的內容:
緯兄大大您好:
感謝圖文並茂的經驗分享.想請教你.你那台阿提卡型號是多少??1/10的感溫線 阻值也是10k嗎??
是的 10分之1 也是 10K 沒錯..
我的那台 是 4分之1 的
 
下面引用由Lifull2007/07/01 03:19pm 發表的內容:
請問日生450的也可以這樣子改嗎?
恩 沒錯 不過 他接頭 是比較小的那種
你只要把前面 排風口 就看得到他的接頭了
 
再次 更新
目前得知 阿提卡4分之1 CL650 水族先生 3分之1 皆為10K 之熱敏電阻 阿提卡10分之1 為 50K之熱敏電阻
 
在教一下 大家 熱敏電阻的計算方式
熱敏電阻(常溫25度) 每上升一度 下降 5% 的阻值
大家常常 不知道 要買 多大的電阻
我們來計算一下 現在室溫 30度
30度-25度=5度, 5度*5%=25%
假設 阻值 為10k ,10k/1.25=8(差不多的值,環境30度的情況下)
所以你電阻 量測的時候 阻值 會變動 或者 你覺得跟你買的不一樣 其實 跟你的環境 有差別
 
這個......有一好沒兩好吧.
內置溫控雖然啟動頻繁,但是魚缸内的水溫變化相對小.
外置溫控雖然啟動次數較少,但是魚缸内的水溫變化相對大.
也就是說:
外置溫控的時候
冷水機 設定26.5度
1130--->0130...27.8度---->26.0
0130 至 目前時間 0242 冷水機溫度 26.7度 未啟動
代表魚缸内的水溫有0.7度的變化,而這0.7度的變化要大約30~60分鐘來降溫.
所以,在外置溫控的時候,水溫至少有0.7度的波動.
相對的,內置溫控因為啟動頻繁,所以"理論上"水溫波動較小.(純理論,我沒試過)
就像小房間不應該用大冷氣機的道理一樣.
調整水流經過冷卻機的速度以及選擇適當馬力的冷卻機才是王道吧.
純理論,說錯別罵我...........
 

相似主題