james0716

🏆🏅🏅🏅
金幣
37
各位大大,小弟缸子水量約350,小弟使用冰點1/3P的冷卻機,他的溫差是2度,亦即設定26度他28度會開始打,打到26度停,小弟將他放於房間窗戶外,房間僅有一氣窗可開,氣窗是指大窗戶上的小窗戶,水管來回長度約9公尺,小弟的燈有HQI-150瓦*2,FL20瓦*4,一顆2000的沉水馬達,小弟昨晚才打開冷卻機運轉,從29度降到27度花1小時,一小時後又再度啟動,請問各位大大,我這樣的冷卻效率還可以嗎?還是算很差呢?
 
27度至29度不知道是
缸子溫度計的度數還是冷卻機控溫器的度數
差別在 你冷卻機溫控降一度 但再你實際缸子卻不一定是降一度(也許多也許少)
例如
冷卻機溫控器(28度降至26度)
但是你魚缸實際溫度(28.5度降至27.5度) ===>降1度
冷卻機溫控器(28度降至26度)
但是你魚缸實際溫度(29度降至27.5度)===>降1.5度
這兩種情況就會使冷卻機運轉的頻率變的不一樣
 
不過重點是缸子壁與空氣接觸的面積以及缸壁外的溫度,若缸壁外的溫度差的比較多,那要降溫所也需要的能量也就比就大,因為要散的熱不止水,缸壁傳導的熱也不少!!跟冷氣的原理一樣!!若室內溫度再升高,你可以發現運轉的時間又要加長!!
 
350L 且用1/3P 照你說的冷卻時間是可以,若能減短距離更好
目前你較嚴重的問題是升溫太快了.......
建議讓房間空氣流通流通
 
哀!要讓空氣流通只能將窗型冷氣換成分離式的囉!不然窗戶永遠也打不開阿
 
我的也是三分之一冰點 水量也大概相同吧(三尺加底部缸) 當面版設定為二十六度時 需打到面板二十四度 缸溫實際才降一度吧 粗估要打二小時方能降溫 然後約二小時後溫度上升後再繼續打 估計一天約打六次吧 不曉得這樣效率如何?
 
我覺得 冷卻時間:升溫時間 = 1:1 的話表示電費不少喔
若可改善環境通風不那麼悶的話,可使溫度回升時間延長
不然就要換冷水機, 1P 打的話約15-20分 升溫2hr......如此的效率就不錯
To: james0716 兄
找一天有時間試試把冷氣開送風,看看會不會升溫時間會延長.....
不過看你說的情形只有一個窗戶又裝冷氣........我猜是小房間吧
試試看,把上面的氣窗關好,開冷氣.........看你要設幾度,人舒服程度是25-26度
此時缸溫,可能也接近吧.........看冷氣打多久停.......停多久又打.......
然後比照冷氣上的瓦數跟冷水機的瓦數,若划算,則你人不在時也要開
人在了算你賺到.........且冷水機可考慮賣出
 
To: jackchen 兄
1/3 P 在我用的那台是 700W,照你說一天要打12小時(夏天會更多)
則一個月電費在夏天時: 700X12X30X3.3 光冷卻機就要 831.6元了
更別說還有馬達,HQI了
 

相似主題