哈哈!!阿忠兄!!你的海蔘真是大支,我罷看到都嚇一跳!!
我想我把計算的方式寫一下,希望有人能指正!!
首先水的部分:一開始只要計算實際水量,活石, 活砂等東西儘量扣除,因為比熱太小啦!!若實際水量只有300公升降2degree,那就是300*1(比熱)*2=600Kcal
與外界接觸的部分:會接觸而傳熱的可視部分有四周的缸壁和水面,所以主缸1.05*0.6*2(長的部分)+0.6*0.6(*2寬的部分)+1.05*0.6(水面)=3.825m2,底缸0.9*0.6*2+0.6*0.6*2+0.9*0.6=2.34m2
若水高只有50cm則將高的部分當50cm。由BTU換至Kcal/(m2*degree)的最大數值約70,所以
(3.825+2.34)*70*2=863.1Kcal
而馬達與HQI的熱能部分我不清楚,但依照之前的說法能夠講水溫提高2degree,所以推測300L*1*2=600Kcal
將熱能移除的話要除去600+863.1+600=2063.1Kcal
依照壓縮機的不同若以上述較省電的而言(2.4Kcal/W),2063.1/2.4=859.625W(實際消耗功率input)換算成horse power時,859.625/750=1.146hp
這樣的算法是最大的馬力數,由於傳導時的係數我用到max的70 (大部分是50-70),所以在1hp的冷水機(看壓縮比例的機種)可以在一小時降溫2degree。
而冷水機停止後大概要花600/(600+863.1)=0.41h回升2degree,
基本的解決方式是將室溫降低溫差減小,所需用的冷水機也就越小,若室溫與希望達到的水溫相同時就只要移除燈的熱能,同理室外溫度低於水溫,那就會由外界接觸的部分移除863.1Kcal啦!!
目前我所知到的是將水流流進冷水機的速度增加有助於電力的損耗,因為要帶走的能量相同,流速加快壓縮機停止後在運轉的次數會減少,啟動時的消耗情況也會減少!!
不知這樣是不是也能套用在海水系統(海水的比熱)!!
 
[這篇文章最後由superior在 2003/04/05 00:18am 第 1 次編輯]

忘了說上述的係數70是指靜止水的熱吸收值!! 若流動的水數值會提高,不過缸子的水流並不大所以還是以70計算!!
 

相似主題