可以幫我算一下嗎
我缸子只有2x1.5x1.5
HQI 150W(離水面30cm) FL 40W(20x2)
因為頂樓夏天室溫可達35~36度
那須要多大的冷水機呢
 
[這篇文章最後由superior在 2003/04/04 00:29am 第 1 次編輯]

那就是說水的熱量是350*2degree=700Kcal
表面積的熱量是3.555*70*2 degree=497.7Kcal
另外其他的熱能算1000Kcal(如燈,馬達等)
所以降兩度時則需要移除2197.7Kcal
所以至少要買2200Kcal/h的冷卻機來用,目前市面上壓縮機的壓縮比不一,若是用冷氣的壓縮機,壓縮比較小較省電(較適用於冷水機------>室溫降至25degree),此種壓縮機2.4Kcal/W。另一種是小冰箱用的,壓縮比較大較耗電(降到0degree以下),此中的壓縮機好像是1.X Kcal/W。若以此換算壓縮比較小的2197.7/2.4=915.7W,915.7/750=1.22hp---->所以一小時降兩度的話就要用1.22hp的冷水機了。此一情形是max的情況,因為表面積部分的係數是50-70,而70是max值!
而溫度回升至27degree時700/497.7=1.41,1.41*60=84,也就是要84min回升至27degree。
此一方式僅供參考,若有問題請指正!!
 
下面引用由kosuke2003/04/03 12:54pm 發表的內容:
To: jackchen 兄
1/3 P 在我用的那台是 700W,照你說一天要打12小時(夏天會更多)
則一個月電費在夏天時: 700X12X30X3.3 光冷卻機就要 831.6元了
更別說還有馬達,HQI了
不能這樣算喔....
壓縮機的啟動電流粉大是運轉時的數倍....啟動次數越多秏電量越兇
而1/3hp的壓縮機運轉時秏電量也不可能到700w.........1hp = 746w
不知廠商的秏電量是怎麼估算的....可能廠家有他們一定的公式或算法
總之.......收到電費就知道啦.....
 
chief兄,你是要我幫你算嗎??我想我的計算方式是不是合理還不清楚,要其他大大們看過才知道,我現在計算是照冷氣運作時的情況。若由35降至25時要移除2350Kcal(燈與馬達估500Kcal),這樣要2350/2.4=979, 979/750=1.3也就是1又1/3匹,若是能降低室溫(如開冷氣),這樣就不必買這樣大的!!
 
[這篇文章最後由superior在 2003/04/04 09:59am 第 1 次編輯]

to chlinf11 :
表面積的部分要看玻璃的部分以及上方與空氣接觸的地方,以james0716大大的缸子而言
0.9*0.6*2(l)+0.6*0.6*2(w)+0.9*0.6(上部與空氣接觸的地方)=2.34m2
0.6*0.45*2(l)+0.45*0.45*2(w)+0.6*0.45=1.215m2
所以會有熱能傳遞的有2.34+1.215=3.555m2
70是傳導係數Kcal/m2-------->算是maximum值
to chief:
最主要是室內溫度呀,若能將室內溫度降下來就沒問題,所以我家的窗戶一直維持通風,這樣所要帶出的熱會減少,而且35degree人都受不了呀!!
我所算的部分是最大的使用情形,噸位小一點沒關係,若能夠將水流流入冷水機的速度加快,會有意想不到的結果喔!!^_^
 

相似主題