L lolo7 🔰 金幣 0 2003/06/28 #3 這樣算多少匹呢 我的缸子90*60*75 以前的位大約一小時多就打三十分 現在改了位子也改溫度28.2-29.2 二個多小時就打了一個多小時 好吃力哦 輸出瓦特360
M mavrick 🏆🏅🏅🏅 金幣 10 2003/06/28 #5 你的缸的體積是405L,縂水量大約是300~350L左右(除去沙、石),1/4匹的應該可以勝任,另外供水的馬達需要1500L/H左右。
M maxhsu 訪客 2003/07/01 #7 冷卻機進水口也是有壓力的 , 用廠商建議的馬達去推會比較好哦 , 否則水流太慢會影響它的效率耶 你可試用 mavrick 大大建議的 1500 去推看看 , 效能可能會提昇 我目前水量 120 , 用 800 馬達推 zc500 , 設 27 度 , 約打 30 min 停 50 min , 也許還有改進空間 , 一起努力吧 ^^
冷卻機進水口也是有壓力的 , 用廠商建議的馬達去推會比較好哦 , 否則水流太慢會影響它的效率耶 你可試用 mavrick 大大建議的 1500 去推看看 , 效能可能會提昇 我目前水量 120 , 用 800 馬達推 zc500 , 設 27 度 , 約打 30 min 停 50 min , 也許還有改進空間 , 一起努力吧 ^^