想請教站上的前輩.....
弟近日打算裝設分離式冷水機...... 1500L 約使用 12000 BTU
因礙於線路接線問題,打算裝設恆溫溫控器。
但廠商告訴我是直接使用恆溫機即可.............狀況如下:
廠商建議:
使用冷熱恆溫室外機,直接使用恆溫原理將冷媒加熱,使浸放之鈦管具加熱能力。
我自己所能知道的能力:
除冷水機外,另外使用220v加熱管,直接接於恆溫溫控器之上即可。
當然廠商建議讓我心動,因可以再省去不少空間,如不考慮花費,我擔心的是據他所示:加熱器頂多再多至5A多一點,開始懷疑加溫能力,因簡算起來這樣不過1000W左右,如何承受我的1500L的水量????不知有無前輩了解恆溫機原理....是否如其所示,還是弟應該注意的事項不足呢??
謝謝