C chinese 🏅🏅🏅 金幣 0 2007/04/17 #1 [這篇文章最後由chinese在 2007/04/17 11:22pm 第 1 次編輯] 如題.請問怎麼調整上下限 例如;25 off //26.5 on 我目前是這樣調整LSE:25.5 HSE:26.5 恆溫設定:26 結果:變成25.5 OFF//26 ON WHY??哪邊出錯?
[這篇文章最後由chinese在 2007/04/17 11:22pm 第 1 次編輯] 如題.請問怎麼調整上下限 例如;25 off //26.5 on 我目前是這樣調整LSE:25.5 HSE:26.5 恆溫設定:26 結果:變成25.5 OFF//26 ON WHY??哪邊出錯?
J javahu 🔰 金幣 0 2007/04/17 #2 應該是你的溫差設定值的問題,要看你的是那一形型號,有的可以設定到小數點0.幾,有的最小值為1.例最小值為1的機型,如恆溫設定為27,則28on.27off.降溫設定,這樣解釋不曉得你能不能了解.
J javahu 🔰 金幣 0 2007/04/18 #4 LSE-恆溫值設定下限.HSE-恆溫值設定上限.重點是在dif即動作溫差,你動作溫差 最小設定值0.1. .以降溫方式 舉例說明. 舉例說明:假設dif設定為0.3 LSE-26.5 HSE-26.8 則26.8-on開始作動,26.5-off停止作動.另外,恭喜你買到得是好用的機種,因為代理商好像沒有再進,現在買得到的都是最小設定值1的機種,不好用.
LSE-恆溫值設定下限.HSE-恆溫值設定上限.重點是在dif即動作溫差,你動作溫差 最小設定值0.1. .以降溫方式 舉例說明. 舉例說明:假設dif設定為0.3 LSE-26.5 HSE-26.8 則26.8-on開始作動,26.5-off停止作動.另外,恭喜你買到得是好用的機種,因為代理商好像沒有再進,現在買得到的都是最小設定值1的機種,不好用.
K khan 🏅🔰🔰 金幣 0 2007/04/18 #5 有個參數 HC 設成C為冷卻控制,就是溫度降到你設定的溫度則 OFF diF為動作溫差 以你的例子25 off //26.5 on 則 恆溫設定:25度 diF--- 1.5度 H/C -- C 則溫度降至25度 OFF 回溫伸至26.5度 ON
有個參數 HC 設成C為冷卻控制,就是溫度降到你設定的溫度則 OFF diF為動作溫差 以你的例子25 off //26.5 on 則 恆溫設定:25度 diF--- 1.5度 H/C -- C 則溫度降至25度 OFF 回溫伸至26.5度 ON