假設我把冷氣機插座的3條線,兩條火線拿去接220V的HQI 同時把其中一條火線接到地線給110V的主循環馬達使用 這樣做會出問題嗎?
Y ykchang 🏅🏅🔰 註冊時間 2007/05/20 文章 613 按讚 4 經驗點數 451 位置 台中逢甲 金幣 20 生物種類 魨 2010/02/04 #1 假設我把冷氣機插座的3條線,兩條火線拿去接220V的HQI 同時把其中一條火線接到地線給110V的主循環馬達使用 這樣做會出問題嗎?
KPR979SW 🏅🏅🏅 註冊時間 2005/06/24 文章 1,078 按讚 0 經驗點數 1,001 位置 彰化,社頭(襪子的故鄉) 金幣 0 魚缸大小 上岸了 2010/02/04 #2 這樣做是可以的,不過你要確定有110V才可以 還有我是從開關箱到冷氣插座這一條線路把它獨立出來 不跟其他冷氣共用同一條線路這樣用電才安全 要是養魚養到全家的電器設備都爆掉了,那就不好玩啦 最後編輯: 2010/02/04
R ruderkwa 🏅🏅🏅 註冊時間 2004/01/09 文章 1,129 按讚 16 經驗點數 1,006 位置 台中 金幣 370 魚缸大小 10×3×3.5尺 系統類別 Fish Only 生物種類 大型魚 2010/02/05 #3 110V並非一條火線 + 接地線 而是火線+中性線 接地線不等於中性線 火線 + 接地線不會是 110V 最後編輯: 2010/02/05
fiat500 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2007/07/06 文章 3,456 按讚 0 經驗點數 3,001 位置 風的故鄉 金幣 0 魚缸大小 60x60x60 系統類別 手賤亂養 生物種類 活石+魚+SPS點綴 魚缸資料簡介 蛋白機:JNS IS-01+ 燈 光:HQI 250W+T5 24W X4 溫 控:TECO CR15+400W加溫器:不知 2010/02/05 #4 一般家用電用為單向三線式 也就是說 兩條火線(R,S) 一條N項 N 項就如 runder 老師說的 並非所謂的接地線 (真正的接地線一般來說都是以綠色的線作為標記也就所謂的G項) 且接地線的銅牌會與大樓或是住家另外拉一條線與接地銅棒打在另外的地方 建議您 還是不要這樣玩 以避免超過負載時 而造成其他電器的損傷
一般家用電用為單向三線式 也就是說 兩條火線(R,S) 一條N項 N 項就如 runder 老師說的 並非所謂的接地線 (真正的接地線一般來說都是以綠色的線作為標記也就所謂的G項) 且接地線的銅牌會與大樓或是住家另外拉一條線與接地銅棒打在另外的地方 建議您 還是不要這樣玩 以避免超過負載時 而造成其他電器的損傷
C chihchung 🏅🏅🏅 註冊時間 2007/06/16 文章 1,673 按讚 1 經驗點數 1,001 位置 士林社子 金幣 5 2010/02/05 #5 請水電來裝 不要省ㄌ小錢 後續引起麻煩 HQI很耗電的
Y YSC 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/01/20 文章 1,386 按讚 4 經驗點數 1,006 位置 新北市板橋 金幣 28 魚缸大小 訂做缸 系統類別 活沙活石 生物種類 LPS為主SPS點綴 魚缸資料簡介 ~簡單養.養漂亮~ 2010/02/05 #6 依法規規定冷氣插座是必須專用的~因為冷氣的壓縮機啟動瞬間是很耗電的,如果你把他分接給HQI使用,那冷氣啟動或關閉的瞬間可能都會造成HQI的閃爍甚至熄滅!對燈泡跟安定器都是不好的! 主循環馬達也是耗電的電器,建議還是專插吧! 搞在一起也許一時沒問題,哪天出了問題,就不值得了!
依法規規定冷氣插座是必須專用的~因為冷氣的壓縮機啟動瞬間是很耗電的,如果你把他分接給HQI使用,那冷氣啟動或關閉的瞬間可能都會造成HQI的閃爍甚至熄滅!對燈泡跟安定器都是不好的! 主循環馬達也是耗電的電器,建議還是專插吧! 搞在一起也許一時沒問題,哪天出了問題,就不值得了!
C chihchung 🏅🏅🏅 註冊時間 2007/06/16 文章 1,673 按讚 1 經驗點數 1,001 位置 士林社子 金幣 5 2010/02/05 #7 YSC 說: 依法規規定冷氣插座是必須專用的~因為冷氣的壓縮機啟動瞬間是很耗電的,如果你把他分接給HQI使用,那冷氣啟動或關閉的瞬間可能都會造成HQI的閃爍甚至熄滅!對燈泡跟安定器都是不好的! 主循環馬達也是耗電的電器,建議還是專插吧! 搞在一起也許一時沒問題,哪天出了問題,就不值得了! 按一下展開…… HQI起動也是要極大電壓 如2樣剛好同時啟動 電線會燒毀巴
YSC 說: 依法規規定冷氣插座是必須專用的~因為冷氣的壓縮機啟動瞬間是很耗電的,如果你把他分接給HQI使用,那冷氣啟動或關閉的瞬間可能都會造成HQI的閃爍甚至熄滅!對燈泡跟安定器都是不好的! 主循環馬達也是耗電的電器,建議還是專插吧! 搞在一起也許一時沒問題,哪天出了問題,就不值得了! 按一下展開…… HQI起動也是要極大電壓 如2樣剛好同時啟動 電線會燒毀巴
levislee 🏅🏅🔰 註冊時間 2007/11/12 文章 885 按讚 3 經驗點數 451 位置 台灣中部 金幣 15 生物種類 LPS Fish 2010/02/05 #8 大電壓的電器最好不要 如果只是筆電 咖啡研磨機那種之類的小電器 可以去買那種橘色的轉接頭~
OP Y ykchang 🏅🏅🔰 註冊時間 2007/05/20 文章 613 按讚 4 經驗點數 451 位置 台中逢甲 金幣 20 生物種類 魨 2010/02/05 #9 fiat500 說: 一般家用電用為單向三線式 也就是說 兩條火線(R,S) 一條N項 N 項就如 runder 老師說的 並非所謂的接地線 (真正的接地線一般來說都是以綠色的線作為標記也就所謂的G項) 且接地線的銅牌會與大樓或是住家另外拉一條線與接地銅棒打在另外的地方 建議您 還是不要這樣玩 以避免超過負載時 而造成其他電器的損傷 按一下展開…… 很抱歉,我一直搞不清楚系統接地,與大樓接地 所謂的N,G;N是指台電給的中性線(嚴格來說,不可以稱之為地線),而G為大樓的地線 N是我們拿來配線用的,而G是接在電器的機殼上消除靜電,避免我們被機殼的靜電電到的對吧! 我不會把這條線路拿來裝冷氣,因為我也不吹冷氣,那是要給魚缸用的 只是我想確認這樣配線會不會出問題,同時有110V與220V有點麻煩
fiat500 說: 一般家用電用為單向三線式 也就是說 兩條火線(R,S) 一條N項 N 項就如 runder 老師說的 並非所謂的接地線 (真正的接地線一般來說都是以綠色的線作為標記也就所謂的G項) 且接地線的銅牌會與大樓或是住家另外拉一條線與接地銅棒打在另外的地方 建議您 還是不要這樣玩 以避免超過負載時 而造成其他電器的損傷 按一下展開…… 很抱歉,我一直搞不清楚系統接地,與大樓接地 所謂的N,G;N是指台電給的中性線(嚴格來說,不可以稱之為地線),而G為大樓的地線 N是我們拿來配線用的,而G是接在電器的機殼上消除靜電,避免我們被機殼的靜電電到的對吧! 我不會把這條線路拿來裝冷氣,因為我也不吹冷氣,那是要給魚缸用的 只是我想確認這樣配線會不會出問題,同時有110V與220V有點麻煩
johnliu00 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2007/11/08 文章 5,713 按讚 15 經驗點數 5,006 位置 不正常人類研究中心 金幣 50 魚缸大小 5呎+2呎+2呎 系統類別 5呎混養*1 + 2呎混養*2 生物種類 雜七雜八 2010/02/05 #10 樓主是幾呎缸?用了那些大功率的設備? 是不是您其實想太多了~~~其實事情並沒有您想像中的嚴重 一般來說在正常養魚情況下並不會有用電過量的問題 要計算電量夠不夠很簡單 把所有吃同一條迴路的電器加總瓦特數 一般而言牆壁的插座通常做到可承受2200W (20A)---但是單一插座通常僅1650W (15A) 冷氣的220V插座可達6600W (30A) 最後編輯: 2010/02/05
樓主是幾呎缸?用了那些大功率的設備? 是不是您其實想太多了~~~其實事情並沒有您想像中的嚴重 一般來說在正常養魚情況下並不會有用電過量的問題 要計算電量夠不夠很簡單 把所有吃同一條迴路的電器加總瓦特數 一般而言牆壁的插座通常做到可承受2200W (20A)---但是單一插座通常僅1650W (15A) 冷氣的220V插座可達6600W (30A)
S suntex01 🔰 註冊時間 2007/09/06 文章 51 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2010/02/05 #11 ykchang 說: 很抱歉,我一直搞不清楚系統接地,與大樓接地 所謂的N,G;N是指台電給的中性線(嚴格來說,不可以稱之為地線),而G為大樓的地線 N是我們拿來配線用的,而G是接在電器的機殼上消除靜電,避免我們被機殼的靜電電到的對吧! 我不會把這條線路拿來裝冷氣,因為我也不吹冷氣,那是要給魚缸用的 只是我想確認這樣配線會不會出問題,同時有110V與220V有點麻煩 按一下展開…… 嗯, 你這樣講其實沒錯. 家庭用的220v 也就兩條110V 火線配 一條 N. 我不知道台灣的法規有沒有改,不過美國這邊的220v是兩條110v 配一條N再配一條G. 理論上,沒有G是比較沒有差,不過相對的也比較沒那麼安全啦. 因為G是為了裝製漏電時,避免觸電. 其實我不覺得你這樣分接會有問題.因為我家以前的水塔下來的加壓馬達也是從冷氣孔分接一條110v出來的. 最後編輯: 2010/02/05
ykchang 說: 很抱歉,我一直搞不清楚系統接地,與大樓接地 所謂的N,G;N是指台電給的中性線(嚴格來說,不可以稱之為地線),而G為大樓的地線 N是我們拿來配線用的,而G是接在電器的機殼上消除靜電,避免我們被機殼的靜電電到的對吧! 我不會把這條線路拿來裝冷氣,因為我也不吹冷氣,那是要給魚缸用的 只是我想確認這樣配線會不會出問題,同時有110V與220V有點麻煩 按一下展開…… 嗯, 你這樣講其實沒錯. 家庭用的220v 也就兩條110V 火線配 一條 N. 我不知道台灣的法規有沒有改,不過美國這邊的220v是兩條110v 配一條N再配一條G. 理論上,沒有G是比較沒有差,不過相對的也比較沒那麼安全啦. 因為G是為了裝製漏電時,避免觸電. 其實我不覺得你這樣分接會有問題.因為我家以前的水塔下來的加壓馬達也是從冷氣孔分接一條110v出來的.
OP Y ykchang 🏅🏅🔰 註冊時間 2007/05/20 文章 613 按讚 4 經驗點數 451 位置 台中逢甲 金幣 20 生物種類 魨 2010/02/05 #12 johnliu00 說: 樓主是幾呎缸?用了那些大功率的設備? 是不是您其實想太多了~~~其實事情並沒有您想像中的嚴重 一般來說在正常養魚情況下並不會有用電過量的問題 要計算電量夠不夠很簡單 把所有吃同一條迴路的電器加總瓦特數 一般而言牆壁的插座通常做到可承受2200W (20A)---但是單一插座通常僅1650W (15A) 冷氣的220V插座可達6600W (30A) 按一下展開…… 我的消耗量不會很大,只是我想要同時使用110V以及220V的電器罷了 大概總共加起來也不會超過500W,其中包含50W的主循環,150W的HQI,以及300W的加溫棒 只是HQI是220V的,而且可能會用其他220V的電器,才這樣配線 多謝各位不吝賜教
johnliu00 說: 樓主是幾呎缸?用了那些大功率的設備? 是不是您其實想太多了~~~其實事情並沒有您想像中的嚴重 一般來說在正常養魚情況下並不會有用電過量的問題 要計算電量夠不夠很簡單 把所有吃同一條迴路的電器加總瓦特數 一般而言牆壁的插座通常做到可承受2200W (20A)---但是單一插座通常僅1650W (15A) 冷氣的220V插座可達6600W (30A) 按一下展開…… 我的消耗量不會很大,只是我想要同時使用110V以及220V的電器罷了 大概總共加起來也不會超過500W,其中包含50W的主循環,150W的HQI,以及300W的加溫棒 只是HQI是220V的,而且可能會用其他220V的電器,才這樣配線 多謝各位不吝賜教