目前魚缸中未裝加熱器,冷水機也未開啟,今天回去會試著將檢疫缸移出底櫃 + 冷水機移位置,再看看小丁那臥馬配置散熱方式,手頭上的沈馬都在服役中,且流量也沒那麼大,故無法換掉做測試,聽了那麼多魚友的建議及說法,開始覺得這顆馬達是不是真的有問題,但花了錢魚友應不會接受退貨吧~~~放在那不用也很浪費。
我的2.8呎用兩顆沈馬(2500 & 1200)溫升約為2度c(總水量約為180L),當初擴缸設計就是希望可以低於2度c(控制在28度c),再加上小的冷水機就可以養FO(控制在26~27度c),勉強養個2~3個海葵給黑雙帶玩。臥馬流量為5700L/hr(總水量約800L)
了解了解,所以先做一些實驗。
吹了1天風扇+關燈後,水銀溫度度為32度、數位溫度計為31度(特地去買)、室溫為29度、臥馬表面溫度約為55~60度,可見吹風扇有幫住 (約降3度),且室溫今天較高,若是現行溫度32-29 = 3度(可再改善空間),今天會將燈罩改加風扇8*8cm * 4個,再將檢疫缸移出底櫃,時間夠的話在底櫃再加6顆10*10cm風扇,在底櫃後方靠馬達處開幾個洞,清潔臥馬上油。但12吋風扇會關掉+門板要蓋上。也看看各位先進是否還有什麼建議?這幾天可以試看看。如下為小弟的擺設照片請大家看看有沒有改善的空間。
[/IMG]