燈管 問題

xlarge66

🏅🏅🏅
註冊時間
2010/10/10
文章
1,191
按讚
0
經驗點數
1,001
金幣
0
想請問 這組安定器 是T8燈管安定器 上面標示54W
是否能接18W X3
PH84_F_11_111110124828.JPG

煩請回覆唷
 
不能用串接共54W或並聯18x3嗎??
好奇尋解答
 
你的安定器只有標示54W
1. 我不太確定是T8 54W 還是T5 54W ( 我想應該是T5 54W 較可能 )

安定器設計都是根據燈管的管壓及管流
1支 54W 燈管 的 管壓及管流 不等於 3支 18 管壓及管流

再者這是1對1安定器
你也無法接3支燈管
 
是ㄉ
安定器是只有標示製54W
應該是T5 54W 安定器

安定器確定是1對1安定器

1顆安定器接1支燈管
沒有辦法接3支燈管

並不是將3支燈管串接再一起
管壓及管流就會改變
 
看到安定器上面的線路圖
兩條電壓輸入110V
四條電壓輸出

很有可能是PL耶...
也有可能是T8.T5 一對二安定器

以上都只是猜測...給您參考 發生燈管燒掉 不要怪我...
 
最後編輯:
這是 T5 1對2
 
返回