冷水機之前送修因壓縮機啟動保險絲就燒掉 送修回來最近拿出來發現 竟然將保險絲 由5A 改為10A 真的暈倒 請教要換回來或再找代理商維修?
G gigl2 🔰 註冊時間 2010/08/04 文章 4 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2012/03/17 #1 冷水機之前送修因壓縮機啟動保險絲就燒掉 送修回來最近拿出來發現 竟然將保險絲 由5A 改為10A 真的暈倒 請教要換回來或再找代理商維修?
RichardWei 🏅🏅🔰 註冊時間 2005/08/17 文章 933 按讚 2 經驗點數 451 金幣 10 魚缸大小 60*53*55cm 系統類別 薄砂無添加酒精 生物種類 純LPS與魚 2012/03/17 #2 其實用5A也OK!不過,原先機子是10A就用原先的。 送修回來你有試過可以正常運作嗎?若不行,就原封不動,打電話聯絡一下修的代理商,再送回, 若是可以正常運作,就自己去買個10A保險絲管再換掉5A的。
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 832 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2012/03/17 #3 RichardWei 說: 其實用5A也OK!不過,原先機子是10A就用原先的。 送修回來你有試過可以正常運作嗎?若不行,就原封不動,打電話聯絡一下修的代理商,再送回, 若是可以正常運作,就自己去買個10A保險絲管再換掉5A的。 按一下展開…… 我想你完全沒抓到問題的重點, 樓主的意思是,原先機器正常配制的保險絲是5A而己, 但送回原廠維修,卻沒完全排除掉造成保險絲燒斷的電流過大的問題, 而是將保險絲加大至10A,讓保險絲不至燒斷, 但到底原先電路中會引成電流超過額定5安培的固障現象, 無法確定有沒有被解決, 就好比說只是頭痛醫頭,腳痛醫腳而已.
RichardWei 說: 其實用5A也OK!不過,原先機子是10A就用原先的。 送修回來你有試過可以正常運作嗎?若不行,就原封不動,打電話聯絡一下修的代理商,再送回, 若是可以正常運作,就自己去買個10A保險絲管再換掉5A的。 按一下展開…… 我想你完全沒抓到問題的重點, 樓主的意思是,原先機器正常配制的保險絲是5A而己, 但送回原廠維修,卻沒完全排除掉造成保險絲燒斷的電流過大的問題, 而是將保險絲加大至10A,讓保險絲不至燒斷, 但到底原先電路中會引成電流超過額定5安培的固障現象, 無法確定有沒有被解決, 就好比說只是頭痛醫頭,腳痛醫腳而已.
OP G gigl2 🔰 註冊時間 2010/08/04 文章 4 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2012/03/18 #4 jainamin 說: 我想你完全沒抓到問題的重點, 樓主的意思是,原先機器正常配制的保險絲是5A而己, 但送回原廠維修,卻沒完全排除掉造成保險絲燒斷的電流過大的問題, 而是將保險絲加大至10A,讓保險絲不至燒斷, 但到底原先電路中會引成電流超過額定5安培的固障現象, 無法確定有沒有被解決, 就好比說只是頭痛醫頭,腳痛醫腳而已. 按一下展開…… Jainamin 是對的,小缸使用冷水機壓縮機容易過載嗎?
jainamin 說: 我想你完全沒抓到問題的重點, 樓主的意思是,原先機器正常配制的保險絲是5A而己, 但送回原廠維修,卻沒完全排除掉造成保險絲燒斷的電流過大的問題, 而是將保險絲加大至10A,讓保險絲不至燒斷, 但到底原先電路中會引成電流超過額定5安培的固障現象, 無法確定有沒有被解決, 就好比說只是頭痛醫頭,腳痛醫腳而已. 按一下展開…… Jainamin 是對的,小缸使用冷水機壓縮機容易過載嗎?
shih87 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2007/10/15 文章 8,753 按讚 107 經驗點數 5,056 位置 新竹 金幣 650 魚缸大小 800 公升 系統類別 Zeovit 生物種類 SPS Dominated 魚缸資料簡介 132 cm x 90 cm x 60 cm 2012/03/18 #5 jainamin 說: 我想你完全沒抓到問題的重點, 樓主的意思是,原先機器正常配制的保險絲是5A而己, 但送回原廠維修,卻沒完全排除掉造成保險絲燒斷的電流過大的問題, 而是將保險絲加大至10A,讓保險絲不至燒斷, 但到底原先電路中會引成電流超過額定5安培的固障現象, 無法確定有沒有被解決, 就好比說只是頭痛醫頭,腳痛醫腳而已. 按一下展開…… 恐怕還不止頭痛醫頭,腳痛醫腳。引發更嚴重的災難時找誰?
jainamin 說: 我想你完全沒抓到問題的重點, 樓主的意思是,原先機器正常配制的保險絲是5A而己, 但送回原廠維修,卻沒完全排除掉造成保險絲燒斷的電流過大的問題, 而是將保險絲加大至10A,讓保險絲不至燒斷, 但到底原先電路中會引成電流超過額定5安培的固障現象, 無法確定有沒有被解決, 就好比說只是頭痛醫頭,腳痛醫腳而已. 按一下展開…… 恐怕還不止頭痛醫頭,腳痛醫腳。引發更嚴重的災難時找誰?
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 832 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2012/03/19 #6 gigl2 說: Jainamin 是對的,小缸使用冷水機壓縮機容易過載嗎? 按一下展開…… 小缸使用冷水機,只是輕負載,沒理由容易過載的. 我想問題應該不是出在壓縮機, 保險絲一般都是用在控制機板上,預防電路有短路,造成電線高溫起火. 壓縮機有自己的保護裝置,一般是過電流保護開關,或過熱保護開關, 預防壓縮機不至燒毀. 所以你的問題,應該不是壓縮機過載,而是電路基板的問題. 小缸用冷水機唯一的缺點是,降溫很快,壓縮機啟動沒多久又停機, 啟動過於頻繁,壓縮機容易壞, 可以把溫差設定(停機後再啟動所需溫差)定高一點,讓壓縮機停久一點再啟動.
gigl2 說: Jainamin 是對的,小缸使用冷水機壓縮機容易過載嗎? 按一下展開…… 小缸使用冷水機,只是輕負載,沒理由容易過載的. 我想問題應該不是出在壓縮機, 保險絲一般都是用在控制機板上,預防電路有短路,造成電線高溫起火. 壓縮機有自己的保護裝置,一般是過電流保護開關,或過熱保護開關, 預防壓縮機不至燒毀. 所以你的問題,應該不是壓縮機過載,而是電路基板的問題. 小缸用冷水機唯一的缺點是,降溫很快,壓縮機啟動沒多久又停機, 啟動過於頻繁,壓縮機容易壞, 可以把溫差設定(停機後再啟動所需溫差)定高一點,讓壓縮機停久一點再啟動.