見鬼了,冷水機啟動後溫度快速下降,還一次兩台都這樣(解決囉)

進口水產餌料批發零售、海水觀賞魚批發零售、海水種苗繁殖
各種海水飼養器材零售、水產餌料、魚隻進出口

linsshin

🔰
註冊時間
2010/11/26
文章
52
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
昨天晚上心血來潮調整一下家裡冷水機的配置方法

原來運作都正常
沒想到搬移了之後
其中兩台(目前都用內置感溫,一台阿提卡1/5與日昇CL200)都出現奇怪的狀況
就是溫度超過設定,冷水機啟動時
溫度會快速向下跳動
一下子就降到設定值以下
造成冷水機停止運轉
但是隔不到半分鐘
溫度又快速上升達到啟動溫度
如此反反覆覆

感溫線接頭已經重插拔好幾次了都一樣

不曉得有沒有大大遇過這種靈異事件.........

印象中有大大提過內置感溫好像是利用一個小水槽來測溫
有沒有可能是水槽阻塞造成的.......

有想過改外置感溫
不過阿提卡1/5是三條線特殊規格,找不到外置感溫線
CL-200剛買來那條外置感溫線接上後卻顯示"E2"無法使用
重新插拔N次都一樣

懇請有經驗的大大們提供一下寶貴建議喔.........

----------------------------------------------------

今天回家之後
參考了各位大大的建議
採取了一些對策
奇怪的現象終於解決了

1.阿提卡1/5
原來真的是IN跟OUT跟其他幾台不一樣
剛好左右顛倒
將它入水與出水換過來
靜置30分鐘後再啟動
真的好了耶.......^^

2.CL-200
這台先使用2200大流量沉馬與水桶水循環半小時
清潔一下內膽的髒污
然後一樣靜置30分鐘後再啟動
真的好了耶.......^^

另外原先溫度會快速上升的問題
可能是內置感溫線的限制與特性
換成外置感溫線後狀況就好多了

對了,原先接外置感溫線會發生"E2"錯誤的問題
主要是這台CL-200可能是舊款
所以要接CL-280的外置感溫線接頭(公頭)
而非新款CL-200的接頭(母頭)


終於順利解決了
感動..........
 
最後編輯:
水流太小或者有阻塞的關係.
 
檢查冷水機進水是否流量變小
 
你在那買的
請他送代理商修
上次我的阿提卡是數字亂跳
送修後告訴我是內部的接頭沒有確實插緊
 
感謝大大建議
我回家先單獨用大水流讓它運轉
看看情況有沒有改善囉..........^^
 
是不是入水跟出水接反了!可以檢查一下!
 
測試的時候圓桶有運轉
流量感覺跟沒出事前差不多耶

入出水印象中大多是右進左出
我回家後再試試看囉.....^^
 
整理一下許多大大建議的可能原因

1.內置感溫線故障or內部的接頭沒有確實插緊
2.冷水機內膽阻塞,加大水流清潔
3.可能入水跟出水接反了
4.可能是電壓的關係
5.冷卻機移動之後要靜置半小時以上再啟動
 