昨天晚上心血來潮調整一下家裡冷水機的配置方法
原來運作都正常
沒想到搬移了之後
其中兩台(目前都用內置感溫,一台阿提卡1/5與日昇CL200)都出現奇怪的狀況
就是溫度超過設定,冷水機啟動時
溫度會快速向下跳動
一下子就降到設定值以下
造成冷水機停止運轉
但是隔不到半分鐘
溫度又快速上升達到啟動溫度
如此反反覆覆
感溫線接頭已經重插拔好幾次了都一樣
不曉得有沒有大大遇過這種靈異事件.........
印象中有大大提過內置感溫好像是利用一個小水槽來測溫
有沒有可能是水槽阻塞造成的.......
有想過改外置感溫
不過阿提卡1/5是三條線特殊規格,找不到外置感溫線
CL-200剛買來那條外置感溫線接上後卻顯示"E2"無法使用
重新插拔N次都一樣
懇請有經驗的大大們提供一下寶貴建議喔.........
----------------------------------------------------
今天回家之後
參考了各位大大的建議
採取了一些對策
奇怪的現象終於解決了
1.阿提卡1/5
原來真的是IN跟OUT跟其他幾台不一樣
剛好左右顛倒
將它入水與出水換過來
靜置30分鐘後再啟動
真的好了耶.......^^
2.CL-200
這台先使用2200大流量沉馬與水桶水循環半小時
清潔一下內膽的髒污
然後一樣靜置30分鐘後再啟動
真的好了耶.......^^
另外原先溫度會快速上升的問題
可能是內置感溫線的限制與特性
換成外置感溫線後狀況就好多了
對了,原先接外置感溫線會發生"E2"錯誤的問題
主要是這台CL-200可能是舊款
所以要接CL-280的外置感溫線接頭(公頭)
而非新款CL-200的接頭(母頭)
終於順利解決了
感動..........
原來運作都正常
沒想到搬移了之後
