請問阿提卡冷水機1/10 用在兩尺立方缸 怎麼降溫要兩小時左右 這樣是正常的嗎
love24225 🏅🏅🔰 註冊時間 2013/10/20 文章 627 按讚 20 經驗點數 456 位置 台北市 金幣 721 魚缸大小 2尺背濾 系統類別 FO 生物種類 雞心倒吊,澳洲神仙,藍倒吊,黑公子,法國神仙,國王神仙,黃金蝶魚,藍仙,紫倒吊,美國紅鷹,黃三角 2014/07/05 #1 請問阿提卡冷水機1/10 用在兩尺立方缸 怎麼降溫要兩小時左右 這樣是正常的嗎 最後編輯: 2014/07/05
leejungshang 🏅🏅🔰 註冊時間 2009/12/03 文章 864 按讚 1 經驗點數 456 位置 屏東 金幣 0 魚缸大小 1.5呎 系統類別 底濾 生物種類 混養 2014/07/05 #2 請問要降幾度?
r63263 🏅🏅🏅 註冊時間 2011/12/01 文章 1,387 按讚 1 經驗點數 1,001 位置 全省遊蕩 金幣 5 魚缸大小 45X45X45外溢流 系統類別 LPS 生物種類 LPS 2014/07/05 #4 1/10太小了,1/6或1/4比較剛好
OP love24225 🏅🏅🔰 註冊時間 2013/10/20 文章 627 按讚 20 經驗點數 456 位置 台北市 金幣 721 魚缸大小 2尺背濾 系統類別 FO 生物種類 雞心倒吊,澳洲神仙,藍倒吊,黑公子,法國神仙,國王神仙,黃金蝶魚,藍仙,紫倒吊,美國紅鷹,黃三角 2014/07/05 #5 leejungshang 說: 請問要降幾度? 按一下展開…… 它是降0.5度計算
R ro0918109399 🔰 註冊時間 2012/09/25 文章 88 按讚 0 經驗點數 1 位置 台南南區&北區 金幣 0 魚缸大小 28吋小缸 系統類別 底濾 生物種類 鈕扣 2014/07/05 #6 我的阿提卡冷水機1/10 用在兩缸 底濾加來共130公升 設定27 27.6壓縮26.9停 只須10分鐘 因為水量不大所以20分鐘後又壓縮了 所以1/10 可能太小了
J John0315 🔰 註冊時間 2014/01/30 文章 8 按讚 0 經驗點數 1 位置 台南 金幣 0 魚缸大小 3尺 生物種類 倒吊 倒吊 2014/07/05 #7 您的意思是 兩小時降0.5度嗎
2 20090818 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2009/08/18 文章 9,627 按讚 11 經驗點數 5,006 金幣 45 2014/07/05 #8 你的水量至少200公升起跳 當然不夠用,尤其酷熱夏天
cerlin 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2008/01/18 文章 2,939 按讚 4 經驗點數 2,006 位置 高雄市 金幣 20 魚缸大小 5+3尺混養 系統類別 柏林+強力蛋白 生物種類 自然平衡 2014/07/05 #9 你的室溫可能太高了
D dodo 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/05/28 文章 1,068 按讚 1 經驗點數 1,006 金幣 5 2014/07/05 #10 您缸中還有多少其他熱源 這都會影響到降溫速度 及 啟動頻率 我的使用經驗 阿提卡1/10 水量160L 降1度 約50〜60分鐘 間隔1小時後再啟動
cerlin 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2008/01/18 文章 2,939 按讚 4 經驗點數 2,006 位置 高雄市 金幣 20 魚缸大小 5+3尺混養 系統類別 柏林+強力蛋白 生物種類 自然平衡 2014/07/05 #11 dodo 說: 您缸中還有多少其他熱源 這都會影響到降溫速度 及 啟動頻率 我的使用經驗 阿提卡1/10 水量160L 降1度 約50〜60分鐘 間隔1小時後再啟動 按一下展開…… 阿提卡應該不是降一度??!! 設定溫度+0.3啓動 設定溫度-0.3停止
dodo 說: 您缸中還有多少其他熱源 這都會影響到降溫速度 及 啟動頻率 我的使用經驗 阿提卡1/10 水量160L 降1度 約50〜60分鐘 間隔1小時後再啟動 按一下展開…… 阿提卡應該不是降一度??!! 設定溫度+0.3啓動 設定溫度-0.3停止
garnett713 🏅🏅🔰 註冊時間 2012/01/23 文章 768 按讚 8 經驗點數 456 位置 屏東 金幣 166 系統類別 底濾 生物種類 LPS、SPS 2014/07/05 #12 跟你入水的馬達流量也有關係 試著把冷水機流量調大