冷水機降溫疑問?

舉幾個例子提供參考一下,以下都是同一台冷水機(日生CL-450),大約下午兩三點觀察的數據,設定也都是26度啟動25度停止

1. 120L總水量,冷水機放在室外通風良好處,有遮蔭。冷水機馬達放底缸第二格,冷水回到底缸第二格,一小時啟動約5次,每次約1min,主缸溫度25.8~26度

2. 同上,但冷水回到底缸第三格,一小時啟動約1次,每次5min,主缸溫度25~26度

3. 50L總水量,冷水機放在室外通風良好處,無遮蔭,主馬分流給冷水機用,一小時啟動兩次,每次9min,主缸溫度25~26.5(因為魚缸也放在室外照射日光)

同一台冷水機,因為配管方式和熱源不同,時間都可以差這麼大了,所以真的很難找到標準值。總之依前面各位大大說的,先檢查水循環量夠不夠,冷水機附近通風散熱是否良好,機台需不需要清理。如果一切正常,那就換吧。
 
這是 mini 200 的圖, 可參考

PH84_F_16_170511122916.JPG
 
室溫 35C, 水量 100L, 從 27C --> 25C 約 2 hrs
 
水量50L
Mini200
沉馬200L/H從28降27約20分鐘,給你參考
 
分流的流量可能太大,你可以拿溫度計測冷水機出水的水溫,至少跟魚缸要差1.5度以上
 
分流的流量可能太大,你可以拿溫度計測冷水機出水的水溫,至少跟魚缸要差1.5度以上

我是從底缸抽進冷水機,再由冷水機直接進主缸,基本上主缸的溫度計,跟冷水機的溫度相差不會超過0.2度
所以每次25度升到27度,室溫都可以撐個4~6小時。
 
所以前輩,小弟的接法,是從底缸最後一格打出,冷水直接回主缸,所以主缸跟底缸溫度相差不會超過0.2度,這樣接法是正常嗎?
 
水量與我接近 最後我改分離一噸 26.8啟動降到25.8約只要10分鐘,改分離的吧! 20000有找
 
所以前輩,小弟的接法,是從底缸最後一格打出,冷水直接回主缸,所以主缸跟底缸溫度相差不會超過0.2度,這樣接法是正常嗎?

你應該要看冷水機出水口的溫度,拿一個杯子裝,測看看溫度是多少,差1~1.5度效率比較好

因為你分流的水量有可能太大,導致水還沒冷卻就流出來了
 
所以前輩,小弟的接法,是從底缸最後一格打出,冷水直接回主缸,所以主缸跟底缸溫度相差不會超過0.2度,這樣接法是正常嗎?

你的意思是這樣子的溫差是否正常,還是這樣走對不對?如果是指溫差,這個溫差很正常啊,這樣子接主缸和底缸應該幾乎一樣。至於對不對,主缸溫度是每4~6小時溫度會從25度升到27度一次,看你覺得這個溫度震盪會不會很大,見人見智吧。

不過你這樣是冷水機啟動約2小時,然後隔4~6小時後再啟動一次吧?所以一天大概只啟動3~4次,我覺得這個數據沒什麼不好,應該不用特地去調整。一定要調整什麼的話,就看看冷水機週邊能不能再改善一下,可以省點電。
 
哇!250L, 用cl650很吃力?
有一點怪。
我的也是250L, 只用cl280,已度過兩個夏天。
看看要不要檢修?

不曉得前輩的管路是怎麼安排,我的上一台就是CL280,將整缸的水調整到25度竟然要5小時左右,趕緊認賠賣掉,才改成用CL650下去推。
 