請問日生CL650壓縮機一直啟動不起來,目前懷疑啟動器故障,請問要買哪種型號來更換?謝謝!
J jos 🔰🔰 註冊時間 2003/12/18 文章 224 按讚 2 經驗點數 56 位置 基隆 金幣 0 魚缸大小 三尺 系統類別 抽底沙 生物種類 混養 2008/10/14 #1 請問日生CL650壓縮機一直啟動不起來,目前懷疑啟動器故障,請問要買哪種型號來更換?謝謝!
OP J jos 🔰🔰 註冊時間 2003/12/18 文章 224 按讚 2 經驗點數 56 位置 基隆 金幣 0 魚缸大小 三尺 系統類別 抽底沙 生物種類 混養 2008/10/14 #3 [這篇文章最後由jos在 2008/10/14 10:39pm 第 1 次編輯] 只聽到啟動器間斷開關聲....壓縮機根本啟動不起來
F fab120 🔰 註冊時間 2006/10/05 文章 8 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2008/10/14 #4 請問大大本身是學電的嗎 若是請拆開機殼 找出一顆銀色圓筒狀的東西 上面有兩組插PIN那顆 將那東西帶去電子街買一顆 在造原線色將電線插回即可 通常不啟動大部分都使此問題居多 若還不行再跟小弟說吧
davenko 🏅🏅🏅 註冊時間 2008/10/04 文章 1,449 按讚 2 經驗點數 1,006 位置 台灣 金幣 5 魚缸大小 隨性 生物種類 LPS+SPS 2008/10/15 #5 下面引用由fab120在 2008/10/14 11:03pm 發表的內容: 請問大大本身是學電的嗎 若是請拆開機殼 找出一顆銀色圓筒狀的東西 上面有兩組插PIN那顆 ... 按一下展開…… 也有可能是黑色圓狀的中間有1 2 3接腳 那是起動電容,可能要跑去冷凍材料行買1顆150元左右
下面引用由fab120在 2008/10/14 11:03pm 發表的內容: 請問大大本身是學電的嗎 若是請拆開機殼 找出一顆銀色圓筒狀的東西 上面有兩組插PIN那顆 ... 按一下展開…… 也有可能是黑色圓狀的中間有1 2 3接腳 那是起動電容,可能要跑去冷凍材料行買1顆150元左右
OP J jos 🔰🔰 註冊時間 2003/12/18 文章 224 按讚 2 經驗點數 56 位置 基隆 金幣 0 魚缸大小 三尺 系統類別 抽底沙 生物種類 混養 2008/10/18 #6 謝謝.....已經換好 冷水機也能啟動,但是出現新的問題 : 第1顆15A保險絲在冷水機運轉6小時後燒毀, 第2~4顆保險絲都是啟動瞬間燒毀 請問是不是還要更換其他東西?
OP J jos 🔰🔰 註冊時間 2003/12/18 文章 224 按讚 2 經驗點數 56 位置 基隆 金幣 0 魚缸大小 三尺 系統類別 抽底沙 生物種類 混養 2008/10/18 #7 [這篇文章最後由jos在 2008/10/18 03:15pm 第 2 次編輯] 更換的元件....規格6.5A 連接壓縮機的原件....更換同型號的啟動器 三顆元件合照.....電容買不到20UF/250V , 冷凍行說可改用20UF/400V替代 三顆元件都換過了.....依然會燒保險絲
[這篇文章最後由jos在 2008/10/18 03:15pm 第 2 次編輯] 更換的元件....規格6.5A 連接壓縮機的原件....更換同型號的啟動器 三顆元件合照.....電容買不到20UF/250V , 冷凍行說可改用20UF/400V替代 三顆元件都換過了.....依然會燒保險絲
OP J jos 🔰🔰 註冊時間 2003/12/18 文章 224 按讚 2 經驗點數 56 位置 基隆 金幣 0 魚缸大小 三尺 系統類別 抽底沙 生物種類 混養 2008/10/18 #9 熔絲斷掉 不過現在保險絲已經不再熔斷 , 而是熱偶開關一啟動,整個壓縮機殼就會導電 所以壓縮機三點都是短路狀態.....看來壓縮機已經陣亡
F fab120 🔰 註冊時間 2006/10/05 文章 8 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2008/10/18 #10 壓縮機是否短路量了就知道 壓縮機點對點電阻不大 各點對地(外殼)應該無限大 如果是壓縮機外殼接地,應該是壓縮機一起動保險絲炸開才對
liniru 🏆🏆🏆🏆 合作商家 註冊時間 2005/12/17 文章 7,623 按讚 91 經驗點數 5,056 位置 中和 金幣 2,584 小名 阿儒 魚缸大小 4.2呎 生物種類 混養 2008/10/18 #11 我的經驗~壓縮機已經掛點了~前陣子才發生過一樣的事~先是啟動一下就停機~有通電但壓縮機不啟動~ 之後發現壓縮機超燙~超過沸點~等到冷卻後再通電保險絲就燒斷了~送修查證壓縮機故障~