請問好幫手1/8的溫控問題

KZ系統/ AF系統/ 各類添加劑/ 設備耗材
魚缸規劃、生物販售、設計製作工程

tonyliu10

🔰
註冊時間
2006/04/17
文章
11
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
[這篇文章最後由tonyliu10在 2006/05/01 05:38pm 第 1 次編輯]

她溫控原廠設定再差異兩度
她有"暗"鍵可以調整成差異1度嗎?
 
新手交流區精華文章內可找到
 
我已經有翻文了
只是找了找
還是找不到那ㄧ個"暗"鍵
 
暗鍵在螢幕左側運轉燈號的下方
用手觸摸可發現一個可活動的地方
連續按住十五秒就會顯示參數
每按一次跳換一個參數
 
9_XX3P1.JPG

就是這一台
我努力摸都摸不到
感謝各位幫忙
 
我住中壢ㄟ~~>"<
如果方便可以照片或者交我如何找嗎?
感謝
 
[這篇文章最後由bin5在 2006/05/02 08:27am 第 2 次編輯]

這是舊型的溫控
下面的操作你試看看
再不行就去電原廠詢問 http://www.aquatech-tw.com/index2.htm
1.按住 SET 鍵3秒後,LCD顯示888與ts輪流閃爍。
2.當顯示ts時按SET鍵可進行參數變換。
3.於各參數顯示下按▲▼鍵可進行該參數值之設定。
4.例如當顯示ts時按▲▼鍵可進行溫度值之設定。(此時參數值消失,DISPLAY呈現穩定的參數值。)
5.設定完成後,再按SET鍵,此時會自動回復至顯示目前水溫,稍後冷卻機開始運作。
6.當 運轉 指示燈亮時,即進行冷卻動作。

參數 參數定義 預設值
ta 溫度校正 -1 (出廠調校各機不同)
ts 溫度設定 25
td 溫差設定 1
sd 開機後壓縮機啟動間隔時間 1分鐘
di 運轉時間 24
 
在請問一下有些解釋這樣是不是正確,若有錯請大大告知一下...
看的有點亂了...
ta 溫度校正 -1 (出廠調校各機不同)
校正主機和溫控的差異嗎?若缸子27度主機25度,那是不是要調成2
td 溫差設定
若設定為1,即代表回溫一度機器即啟動,,, 1
 
下面引用由yellow2006/05/02 03:06pm 發表的內容:
在請問一下有些解釋這樣是不是正確,若有錯請大大告知一下...
看的有點亂了...
ta 溫度校正 -1 (出廠調校各機不同)
校正主機和溫控的差異嗎?若缸子27度主機25度,那是不是要調成2
...
溫度校正:是指當冷卻機顯示的溫度,和你缸內測溫器的溫度不相同時,假設以缸內的測溫器為準則調整冷卻機的溫度來符合缸子的實際溫度。
因為冷卻機的感溫線內置於機體內,機體內的溫度一定和缸溫有誤差
像偶冷卻機置於窗台上,室外天氣一變化就會影響到冷水機的溫度。
溫差設定:就是你現在想調整的部份,設2就是像你現在一樣差2℃才啟動壓縮機,建議別調太低設1℃比較恰當
 
下面引用由bin52006/05/02 06:11pm 發表的內容:
溫度校正:是指當冷卻機顯示的溫度,和你缸內測溫器的溫度不相同時,假設以缸內的測溫器為準則調整冷卻機的溫度來符合缸子的實際溫度。
因為冷卻機的感溫線內置於機體內,機體內的溫度一定和缸溫有誤差
像偶冷卻 ...
謝謝終於弄清楚了...
 
返回
上方 下方