請問好幫手1/8的溫控問題

感謝各位大的分享
應該是不能了
除非 mm670329 大大可以教學了~~
感謝
 
下面引用由tonyliu102006/05/02 07:01pm 發表的內容:
感謝各位大的分享
應該是不能了
除非 mm670329 大大可以教學了~~
感謝
我打去原廠問要先解碼,才可以做以下的動作,要知道的大大我在po上去
 
ㄚ~~~我需要知道
可以跟我說ㄇ??
感謝您
我的msn tonyliu10@hotmail.com
 
感謝 yellow 教學解碼
只是我現在di原本設定是01
要設定24沒辦法 會回覆原本數值
還有一個dd事表示什麼呢??
今天晚上當機一次
拔插頭10多分鐘在插上回覆了
 
按 set 三秒後出現888和 ts交互閃爍,在ts參數未呈現前,同時按壓上下鍵
按完後會顯示lo與y/n相互閃爍
按上下鍵選n
在按set鍵
y是鎖碼n是解碼
感謝 yellow 大大原場詢問
 
dd是關機時間
這個預設是0....別亂動
 
[這篇文章最後由yellow在 2006/05/03 09:22am 第 1 次編輯]

下面引用由bin52006/05/03 07:55am 發表的內容:
dd是關機時間
這個預設是0....別亂動
那di用改24按set 後變01是正常的嗎
還是改成00原本是00的
 
下面引用由yellow2006/05/03 08:18am 發表的內容:
那di用改24按set 後變01是正常的嗎
還是改成00原本是00的
偶之前的機子是0.1.2.3...............24
你的可能是00.01.02.03.............23
那你就改00吧!反正不要有時間限制,讓它24小時運轉
歹勢......上篇忘了告訴你必須先解碼
這組溫控跟市售的"小精靈"很像,似乎是同一家的東西
協x怕客戶亂調調亂了,讓他們收尾
後來出的機子大都會鎖碼
 
[這篇文章最後由yellow在 2006/05/03 11:07am 第 1 次編輯]

下面引用由bin52006/05/03 10:03am 發表的內容:
偶之前的機子是0.1.2.3...............24
你的可能是00.01.02.03.............23
那你就改00吧!反正不要有時間限制,讓它24小時運轉
歹勢......上篇忘了告訴你必須先解碼
...
我的是00~24
不過設24後會跑01
原廠也說他們的機子每批都不同,他們也很困擾,我還是改為00吧
謝謝
 
返回
上方 下方