順便請問一下,我的8呎缸是用3噸分離冷水機,釘在外牆要如何保養呢
還有包銅管的白色泡綿很多都剝落,這樣效率會不會變差
不知道什麼原因,應該有漏冷媒,但師傅都檢查不出哪裏漏
所以大約2~3年要補一次冷媒,我看他們拿一個小桶子來補
不知道這種補冷媒的合理價位是多少
 
順便請問一下,我的8呎缸是用3噸分離冷水機,釘在外牆要如何保養呢
還有包銅管的白色泡綿很多都剝落,這樣效率會不會變差
不知道什麼原因,應該有漏冷媒,但師傅都檢查不出哪裏漏
所以大約2~3年要補一次冷媒,我看他們拿一個小桶子來補
不知道這種補冷媒的合理價位是多少
查漏真的是一個大工程
有很多種工法,我自己是用站壓法+塗肥皂水
探漏儀太貴又有壽命問題就沒採購了

一般分離式很多都是接頭處在漏的,我有因此處漏的慘痛經驗
再來就是破管
 
小弟也是站壓跟皂水+1,再查不到就直接大部分解打飽氮氣直接來個皂水浴缸慢慢觀察。repair大,最近去看了幾台分離式冷水,發現鈦管入水的面積都超乎我想像的短導致交換不足有結霜的狀況,在或者銅管直接裸露在底缸上的。能包覆的小弟都能免費處理但長度太短的還是推北部的朋友請repair大大處理了。
 
確實,一般做冷氣沒有這個經驗,
銅管(含接頭)無論如何都不可在魚缸附近裸露
至於鈦管長度還要看循環水量多少決定
一般0.5~0.8頓搭配3米管
0.8~1頓搭配6米管
很多都是3米管的
要讓3米管跑1頓的除非是做成換熱器,用10000LH的水量去跑
或是底缸有龍捲水流才可這樣搞
但這樣對壓縮機很傷
 
冷水機方面還是repair大專業,一直忘了折個樣本給大大估價@@,我是要插背濾大小大改12×10cm不知道要用多長的,兩米配一台除濕機不知道夠不夠。。
 
感謝小康兄熱情的協助,已收到您的PM回復了,再辛苦您了~

PS。如果您電腦有問題也可以載來我幫忙你檢查一下哦~
 