緣起:
因為喜歡海馬優雅的泳姿進而開始飼養數對海馬, 到了海馬的繁殖期我的海馬們卻都只是安靜的吃飽睡睡飽吃, 懷疑是我的飼養環境出了問題, 買新的海水測試組量了水質果然PH值已掉到7.3左右, 估計這情況應該維持一個月以上, 在立即提高PH值至8.2左右, 不到一星期我的海馬果然懷孕.
很驚訝海馬在如此低PH的環境下生存那麼久最終仍能夠正常受孕, 不禁要推崇來自站上"揚益生技"繁殖的海馬果然是身強體壯, 體質佳的海馬自然是容易飼養又養的久.

已受孕的黃金海馬
PH84_F_18_140903125640.JPG


檢討沒有發現PH質異常的原因:
a. 通常一個月測一次水質, 似乎間隔有些太長!
b. 海水測試組可能受環境溫度高及時間太長而失效?

為了避免再發生相同錯誤, 最好是有PH監控設備, 且能夠長時間監控, 並具備警報功能, 市售隨便一組動輒數仟元, 最後想想決定自己DIY吧.


1. 想DIY一組PH計之前便必需先了解PH電極的原理, 下面是理想PH v.s. 輸出訊號的關係曲線. 呈線性但需注意零點位置和斜率.
PH84_F_18_140903131349.JPG


2. 有了這關係曲線便能夠決定線路.
PH84_F_18_140903131620.JPG


3. 自己LAYOUT, 自己製做電路板.
PH84_F_18_140903131806.JPG


4. 測試來自網購的PH電極, 雖呈線性, 但"零點"不在PH-7的位置.
PH84_F_18_140903132221.JPG


5. 利用EXCEL的運算功能, 輸入線路零件值的計算方程式, 如此便能夠同時克服零點位置和斜率的問題.
PH84_F_18_140903133441.JPG


6. 使用熱敏電阻作溫度補償功能, 必需先了解熱敏電阻的阻抗與溫度的關係曲線.
PH84_F_18_140903133918.JPG


7. 熱敏電阻的阻抗與溫度的關係曲線呈非線性, 設法將它校正為線性, 同樣利用EXCEL的運算功能, 計算出校正的最佳值.
PH84_F_18_140903134251.JPG


8. 熱敏電阻校正前曲線.
PH84_F_18_140903134427.JPG


9. 熱敏電阻校正後曲線.
PH84_F_18_140903134511.JPG


10. 使用PH標準液校正(4.01)
PH84_F_18_140903134643.JPG


11. 使用PH標準液校正(10.0)
PH84_F_18_140903134722.JPG


12. 簡單說明.
PH84_F_18_140903134926.JPG


13. 完成品.
PH84_F_18_140903135009.JPG
 
感謝bbbabab的經驗, 如此確實能夠延長電極的壽命. Thanks


哇,這個厲害


根據我的經驗
電極用久了會慢慢"老化"
雖然也可以透過軟體校正
但可以泡一下3M的KCl,量多一點,泡一整晚
電極可以活化喔~~
 
能夠協助一些魚友們自然是非常樂意, 其實這自D的成本不過仟元出頭, 如果部份零件能夠團購成本將更低, 因有些零件能夠共用, 且能夠大幅縮短製做時間. 最花時間的部份僅有洗電路板和鑽孔, 因為純手工, 所以一次僅能一片.
當然控溫功能也能擠在同一塊電路板裡面, 估計成本僅增加在NT$100以內.
小弟喜歡DIY, 舉凡LED的驅動與PWM調光/藻水控制器......等, 皆已服役數年, 最近正自D一個電子活菌機, 等完成後再和大家分享.
也歡迎魚友們如有新的點子或需求可不吝告之, 大家一起腦力激蕩, 讓養魚更輕鬆也更無負擔.
謝謝
 

相似主題