炎炎夏日到來...從儲藏室拿出去年跟板上魚友買的阿提卡1/15(好像)冷水機...

好像是有改過感溫...因為一條放水裡的線..很詭異的從前面的面板拉出來= ='

去年用都好好的(大約使用4個月),

今年放在水裡的溫度從21度花了三個小時爬升到27度(看傳統溫度計是27度)

然後溫度就一直跳跳跳....沒有停止過...27.1、27.2、27.3、27.1、27.2(每秒閃爍兩次溫度)

大大能告訴我怎麼辦嗎~~
 
抱歉..沒有把內容打好...

設定溫度為26度開始冷卻

21度-27度是描述冷水機所顯示的魚缸溫度^^"
 
漏冷煤的機率最高 整台拿去 住處附近 專修家用冷氣的店家 他們一定很簡單的就查的出來 通常是接頭

漏冷煤 花費最少
 
這問題我遇過二 三次,本以為是感溫棒壞掉,但換新感溫棒的也都沒用,都是溫控整組換新的才解決.
這現像會造成壓縮機舜間啟動又停止,過不久又啟動,容易造成壓縮機固障(有的溫控有三分鐘延遲啟動,這現像就不受影響).
 
發現問題了!
原來是感溫棒漏電...
鹽水的導電力比一般水強,
所以放在漁缸內...前端的一直冒小氣泡(電解作用)
反之...放在一般水杯內,沒有鹽分,溫度正常不亂跳

現在處理方法...
在魚缸水面放一塑膠杯裝自來水,感測棒放入水杯中,藉由溫度轉換,冷水機就會啟動
 
發現問題了!
原來是感溫棒漏電...
鹽水的導電力比一般水強,
所以放在漁缸內...前端的一直冒小氣泡(電解作用)
反之...放在一般水杯內,沒有鹽分,溫度正常不亂跳

現在處理方法...
在魚缸水面放一塑膠杯裝自來水,感測棒放入水杯中,藉由溫度轉換,冷水機就會啟動

換一支就解決了
一勞永逸
這東西沒多少錢
 
換一支就解決了+1
之前我也是這樣..溫度顯示一直跳..機器就跟著亂啟動..
跟站上的大大買了更換....就恢復正常..
 
了解。
謝謝各位前輩^^
 