W wwaf0702 🔰 金幣 232 2022/01/29 #1 各位大大好: 跟網友收了一台二手的日生mini200 冷水機。今天測試的時候面板出現E1的錯誤碼,還一直BB叫。上網查一下資訊似乎是溫控感應有問題。我拆開外殼,實在找不到它的溫控線,麻煩有經驗的前輩協助一下,另外如果要外置溫控線,要如何安裝,謝謝。
各位大大好: 跟網友收了一台二手的日生mini200 冷水機。今天測試的時候面板出現E1的錯誤碼,還一直BB叫。上網查一下資訊似乎是溫控感應有問題。我拆開外殼,實在找不到它的溫控線,麻煩有經驗的前輩協助一下,另外如果要外置溫控線,要如何安裝,謝謝。
N N36994190 🔰 金幣 153 2022/01/30 #2 https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/256421/ 參考一下這篇吧,都是日生的接線應該不會差太多
W wwaf0702 🔰 金幣 232 2022/01/30 #3 N36994190 說: https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/256421/ 參考一下這篇吧,都是日生的接線應該不會差太多 按一下展開…… 謝謝。確定是感溫線鬆脫,插上去就好了
N36994190 說: https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/256421/ 參考一下這篇吧,都是日生的接線應該不會差太多 按一下展開…… 謝謝。確定是感溫線鬆脫,插上去就好了