之前有提過了,再提一次,看看有沒有人能去試試。
台玻有生產一種複層玻璃(別家因該也有),在兩片玻璃間注入絕緣氣體作為隔熱(不知是氮還是氦忘記了),使用在大樓玻璃帷幕上,用在魚缸上不知道效果怎樣。
 
其實好像也有一種玻璃是呼吸玻璃, 日本做的,專供玻璃維幕大樓用...想說用這種玻璃蓋在缸子上面是不是會降低水的蒸發, 不怕魚跳出, 也不會有水氣凝結...haha..好像越來越走火入魔了...
 
對不起請教一下!
我的魚缸是五尺缸,水量約700升,有五顆不同大小的沈水馬達,兩盞150W漢堡燈,使用AZOO1/3HP的冷水機,設定26度。問題是:冷水機運轉非常頻繁,運轉六分鐘可降一度,但是間隔五分鐘卻又再度運轉,完全不像大家所討論的運轉模式,這究竟出了什麼問題呢?
 
冷水機有溫差的設定,如果設定26度,到26度就開,25度就關,那就會很可能
"運轉非常頻繁"
 
TOMinnow兄:AZOO的只能設定一個溫度,例如:設定26度那就是27度時運轉,當降至26度時會停止!那該怎麼辦哩?
 
聽到一種說法就是冷卻機啟動頻繁會比較耗電,
這要如何從學理上解釋?還有差別有多少?
 
Minnow兄我是用RIO3100從底部缸抽水,經冷水機後流至主缸,這樣馬力應該夠吧?
 
TO XL:
700L的水要降一度所需要移出的熱=700kcal(不考慮其他效應時)
1/3hp的冷卻效果好一點的大概在800kcal/h
所以你應該要一個小時左右才有可能降一度
請檢查
你的循環水是否有完全循環
以及感溫棒是否設置不當或故障
 
to XL
對呀759說的對
你的效率顯然超高了一點
六分鐘降700l的水一度
和我
假設
60分鐘降200l的水一度
整整有35倍的差距
可是去都一樣是1/3HP
實在有點離譜
我把整個實際的感覺寫清楚就是容易讓大家有一個基本的比對
不過我想不該差這麼多
或許你是如jeff說的感溫有問題
冷卻一下子就達到溫度
但缸子根本沒有達到
一下開一下關
幾乎整天都在動
啟動又頻繁
再者3100直接推冷卻機
流量是否也大過頭了
這樣出水溫差有多少呢
我的3100可是推ASF300和冷卻機的呢
 
我覺得是冷卻機有問題,您有另外量過水溫嗎?
我之前也有一台AZOO1/3HP的冷水機用在大約900L的魚缸,運轉了超過十小時只下降二度(從30到28)而且是在沒有開燈只用一個臥式馬達的情況下喔,如果AZOO1/3HP真的有那麼強的效率就不會有那麼多人說不理想了^^
 