XL兄:小弟也是覺得如759兄所說的你的循環水是否有完全循環以及感溫棒是否設置不當或故障的問題.可能用RIO3100從底部缸抽水,經冷水機後流至主缸出水就直接又流入底部缸造成冷卻機的感溫棒判讀錯誤造成的.
 
700L的水要降一度所需要移出的熱=700kcal(不考慮其他效應時)
1/3hp的冷卻效果好一點的大概在800kcal/h
1HP=746W
EER=kcal/W
746W/3X2.2(EER)=547kcal/hr
 
[這個帖子最後由XL在 2002/05/23 09:09am 編輯]

謝謝各位大大的指教!
實在很抱歉,因為我描述不夠詳細,使得大家有點模糊,底下補充說明:
1:AZOO1/3HP並沒有感溫器伸出體外,也就是說他的感應器是裝在機體內。其實我非常懷疑他是不是把感應器裝在出水口?否則怎會運作如此頻繁?
2:是不是水循環不良的問題?我想是不會的,因為我是從底部缸抽水經冷水機後入主缸,而且冷水入水處和主缸出水到底部缸的下水處是對角關係,且主缸中有三顆製造水流的馬達,所以應該不會有循環的問題。
3:之所以用RIO3100,是因為AZOO的說明書標明要用2000L/H的馬達,而我的底部缸到主缸的高度約140公分,如此一來RIO3100的出水量也只剩2300L/H左右,再扣掉止逆閥應該就差不多了!
綜合大家的建議,我是覺得AZOO1/3HP設計有問題,希望有人(廠商)能告訴我該怎麼做?
另外我有個異想天開的想法----我可以將冷水機的進出水對調嗎?我是想如果廠商將感溫器裝在出水處,那我就改成出水處進水、進水處出水不就好了?可是我對冷水機的結構不是很明瞭,不曉得會不會有問題?麻煩大家告訴我,謝謝!
 
好像不行,聽說它內部有一個裝置,只要水沒有流動就會自動關機,我有試過裝滿水封住開機,不到一分鐘就嗶嗶叫了,但事實上到底有沒有或是水流相反也行我就不知道了.
 
沒錯
水由input送進冷水機 再由output劉出來
 
to 蝦:
1/3hp "冷卻效果好一點的" 大概在800kcal/h ..........
這是個人了解的某開發中的機器的冷卻能力
很抱歉市售的冷水機並不能如你所列的計算式來計算,1/3hp有台製的機器所列的功率高達650w,若直接以2.2kcal/hr*w的EER值換算的話 --> 650*2.2=1430kcal/hr.................
to XL:
曾經有修過一種冰水機,它在冰水機的出水口標示INLET,而入水口則標示OUTLET,詢問製造廠的說法是他們的標示指的是水族箱的進出水.........所以建議你不妨先用軟管反接運轉看看.
 
TO759兄謝謝您的建議!我已反接過了,無效,依然是運作頻繁!
 