kosuke

🏅🏅🔰
金幣
0
冷却熱量kcal/h = [(全水量×温度差÷24小時)+熱損失(照明機器・馬達・其他 ×0.86)]×1.2
例如:   ●水槽120cm×45cm×45cm 約243公升
     ●過濾槽60cm×45cm×50cm 約135公升
     ●温度差 (室溫気35℃:設定25℃)
     ●照明/HQI燈 150W 1個
     ●PUMB 30W 1台
   
結果:[(全水量:378×温度差10℃÷24時間)+熱損失((150W+30W)×0.86)]×1.2=約375Kcal/h
 此時看你壓縮機上的數據就可知道
 
po過可以再poㄚ!!相信有很多網友不知道ㄋ~~(我就是其中一個)
 

相似主題