K kosuke 🏅🏅🔰 金幣 0 2002/06/21 #1 冷却熱量kcal/h = [(全水量×温度差÷24小時)+熱損失(照明機器・馬達・其他 ×0.86)]×1.2 例如: ●水槽120cm×45cm×45cm 約243公升 ●過濾槽60cm×45cm×50cm 約135公升 ●温度差 (室溫気35℃:設定25℃) ●照明/HQI燈 150W 1個 ●PUMB 30W 1台 結果:[(全水量:378×温度差10℃÷24時間)+熱損失((150W+30W)×0.86)]×1.2=約375Kcal/h 此時看你壓縮機上的數據就可知道