請叫各品牌冷水機效率,kcal/hr的正確數值?

專營海水觀賞魚販售 線上完整魚隻圖片 透明公開報價
小張 聯絡電話: 0910882971

coolive

🏆🏅🏅🏅
註冊時間
2012/01/18
文章
2,496
按讚
48
經驗點數
2,056
位置
高雄
金幣
213
生物種類
不打架和平好養的
剛剛爬文看到兩篇文章
http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=230337
1/6P的日生TECO TR-15都是使用松下DG57C84RAU6 能力174kcal/hr的壓縮機

那另外一篇文章提到
http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=127591
tr-15 則是516kcal/hr
是壓縮機一樣,但加強電流(類似超頻)來驅動它嗎?


而且如果以這個表格來看
阿提卡
1/10 ________318kcal/hr_______ 254L ____________1.0974
1/5 _________600kcal/hr _______480L ____________1.0909
1/4 _________750kcal/hr _______600L ____________1.1363
1/3 ________1000kcal/hr _______800L ____________1.2539
teco
tr-10 ________327kcal/hr _______261L ____________1.6375
tr-15 ________516kcal/hr _______412L ____________1.6132
tr-20 ________655kcal/hr _______524L ____________1.3645
五味 台灣電為60Hz/s
110__________170kcal/hr_______136L_____________1.0303
210__________210kcal/hr_______168L_____________1.0909
410__________680kcal/hr_______544L_____________1.7
REI-SEA 台灣電為60Hz/s
LX-120________400kcal/hr ______320L ____________1.7547
LX-180________580kcal/hr ______464L ____________1.7846
LX-250________740kcal/hr ______592L ____________1.72
LX-300_______1080kcal/hr ______864L ____________1.7851

那阿提卡的1/10真的是比其它廠商1/6強非常多(幾乎快要兩倍kcal/hr冷卻能力了)


所以小弟想請教, 是否有前輩知道
冰點以及日生的各P數的冷卻能力kcal/hr值
非常謝謝提供資料的大大們:em02:
 
我就以我修過的機型來分享
日生CL450
TR15
壓縮機是DG57C84RAU6(松下)

日生CL650(有些是配LG的)
TR20
壓縮機是DG73C12RAU6(松下)

冰點1/6不分新舊都是配FE140Y(大同)

冰點2代1/4配FH250Y2-B(大同)

冰點1代1/3配AE4430YS(Tecumseh)

ISTA跟GEX都是跟日生一樣

日生CL280用AS35U6(後來好像改用松下的)

日生MINI200用BSA357CW-R1AN(海立)

其他還有很多沒列出的 可到我的商版參考
或是您剛好有上面未列出的機型歡迎補上
 
謝謝前輩, 這台的壓縮機好像用的比較大, 但是只能打100公升左右小缸, 真是蠻神奇的

感謝大大您列出這麼多壓縮機型號, 冰點1/6只用大同的1/8壓縮機, 這樣是不是虛標1/6P呢?
還是它類似CPU超頻一樣, 可以利用其它的方式來把1/8的壓縮機當成1/6來用

因為小弟看了阿提卡那個1/10的冷卻能力比有些廠商的1/6還要強快2倍
但實際上阿提卡的1/10好像降溫也跟其它廠商1/10差不多(爬文的結果, 但還是看到很多大大說, 它的1/10有著其它廠商1/6~1/8的能力), 小弟不知道有沒有誤解那篇整理好的冷卻能力值(kcal/hr)


小弟會想問壓縮機的型號, 實際上是想知道正確的冷卻能力kcal/hr數值
但好像不能以壓縮機來判斷到底有多少kcal/hr冷卻能力

現在的冷氣都必須要註明kcal/hr冷卻能力, 但冷水機卻好像還沒有做出一個規範, 所以同樣是1/6來說, 各廠商實際上的冷卻能力可能會有差異, 甚至出現阿提卡這樣的現象(但前提是小弟沒有誤解阿提卡1/10的正確冷卻能力數值)


畢竟加溫棒要買多大簡單很多, 500W的加溫棒實際上就是500W+-1%之內(頂多), 不太可能差到哪邊去
但如果買A牌的1/6冷卻能力卻不如B牌的1/10, 當然價格要在合理的價差比較之下, 這樣反而買B牌的划算

如果有大大做冷氣方面的, 不知道也能不能提供一個各廠商型號可以當作參考數據的kcal/hr, 這樣也可以當成一個購買的依據, 而不是只能爬文看大家的經驗而已
 
最後編輯:
但實際上阿提卡的1/10好像降溫也跟其它廠商1/10差不多(爬文的結果, 但還是看到很多大大說, 它的1/10有著其它廠商1/6的能力), 小弟不知道有沒有誤解那篇整理好的冷卻能力值(kcal/hr)

這部分說來話長
1HP=750W冷凍能力(不是電機輸入功率)
1KW=860kcal/hr
1kcal/hr約等於4BTU
3000kcal/hr=12000BTU=1頓=3.5KW

還有在資料表部分,有些只有列出ASHRAE在-23℃時的能力,不是我們要的數值
加上台灣是亞熱帶氣候,環境越熱對冷水機能力也會減損
你已發現冰點1/6是配1/8的壓縮機了,他真的只有1/8P,也不可能無中生有變1/6
有些有良心的可能會用1/6的,外面標1/8,多的留給在天氣熱抵銷冷度損失(這也說來話長,專業知識)
大同的

國際牌的DG系列

Tecumseh壓縮機快速識別

來一點專業的
R134a的莫里爾曲線圖
r134a_32843.jpg
 
搞缸大大您太專業了,這圖表對小弟太艱深了:em06:

那小弟可否再請教個比較簡單的,如果能辨識出某一台型號的冷水機,所使用的壓縮機型號
那麼八九不離十,就可以依照這樣來判斷,此冷水機的冷卻能力大致落在哪邊嗎?

譬如日生MINI 200用BSA357CW-R1AN(因為沒有kcal/hr值,所以暫用额定冷量(W):375/452來推估能力
而冰點1/6(TFC-500)用FE140Y,冷凍能力355W/425W

按照這樣看來,反而MINI 200的壓縮機製冷量比較大
但這是壓縮機的製冷量,而MINI 200因為體積小,所以內瞻+散熱排也必須縮小,因此沒有發揮這顆壓縮機的全部能力

所以實際上是冰1/6比MINI 200(1/13)還要強

而大大您又提到一個重點,台灣偏熱,所以壓縮機還要在打折扣
所以這樣比較起來,MINI 200用的料較好(畢竟標1/13P卻用了將近1/8P冷卻能力的壓縮機)

所以若是要真的去比較壓縮機這塊,那麼是否MINI 200拆開來也能搞成1/8P來用:em02:
(PS: 但這邊好像又打破小弟要問的,用壓縮機來判別冷卻能力了)
 
就以MINI200的壓縮機舉例
回气温度 35.0℃
冷凝温度 54.4℃
膨胀阀前液体温度 43.9℃
蒸发温度 7.2℃
周围温度 35.0℃
這個是壓縮機製造商的測試條件,一般使用者的條件不一定相同
有時周溫降低,冷凝溫度也會跟著降低,膨脹閥入口溫度也降低,就會連動蒸發溫也降低
反之

故要比較請先取得所有壓縮機的詳細資料
壓縮機也可用CC數來比較,不只是看汽缸幾CC,那會受到轉速影響(尤其是變頻的)
像是海立跟大同都有標示他是幾CC的,有些寫在型號上

MINI200這部分(我的商板#54)
原本是357的我換成418的,能力應該是要提升的
但他的冷排(冷凝器)有點小,冷凝溫度高
造成蒸發溫度未如預期的好,但還是比原本的357提升了不少
我認為MINI200搭配272會比較適合台灣的氣候

我這邊剛好有272跟357的備品,你有興趣我可以組2台"真搞缸MINI200"來實驗看看
另有台460的,級距差太多未列入比較

海立的資料

找到CL280的壓縮機資料
他沒寫ASHRAE是在幾度下測得的,CAP跟COP僅參考用
3373-EA31-0DB7-AAAB-20140809020223-1.JPG


資料來源
如果用CC數來比較
MINI200是3.57CC(BSA357CW-R1AN)
CL280是3.55CC(AS35U6)
阿緹卡1/15是3.58CC(壓縮機是NS36HAQG[LG])
冰點1/6是3.5CC(FE140Y)

這4台應該是同等級的吧,還要考量電機轉速跟一堆有的沒的...說不完

補上LG的資料(TS/NS系列)

對了!!
我剛好有一台CL280
找時間來實驗看看把壓縮機換成NS36HAQG,看看冷度會差多少(其他元件都不調整)
再互換幾台實驗看看,這4台壓縮機我都有
 
最後編輯:
返回
上方 下方