hoyea

🔰
金幣
0
1.魚缸水量大約1000公升
2.開始測試魚缸溫度30.1度
3.測試30分鐘後,魚缸溫度29.3度,出水口25度
4.測試60分鐘後,魚缸溫度28.3度,出水口23.7度
5.測試1hr30後,魚缸溫度27.3度,出水口22.7度
6.測試3hr18後,魚缸溫度24.度,冷氣冷排水溫9.9度
7.測試3hr46後,魚缸溫度23.4.度 停止冷氣運轉
8.停止後3hr20 魚缸溫度24.3度
9.停止後9hr15 魚缸溫度25.4度
圖片位置
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/hyf8963/album?.dir=/924cscd
計畫冷氣機放在室外,熱氣當然排在外面,雖然轉換效能不高,但是只要你把冷排那部份的保溫做好,其實不會太浪費電,
測試中冷排溫度一直很低,代表轉換效率低,可以用增加汰管常度改善,我鈦管長6米,如果倍增長度,
效能應可提高一倍.但是就是沒錢,才自己做,所以目前不考慮,
我不太懂冷水機,如果有人有更好的做法,希望也能教我.
 
建議直接將冷氣機的冷排直接換成鈦管放置在底缸,原冷氣機當成分離式冷卻
機的室外機用!那台冷氣應該超過1噸,以現在的狀況降1度要1小時效率不是很
優,好好改的話溫差設2度運轉時間應該可以縮短至30分鐘!~
 
這個我知道,可是我沒有認識到會改的人,一般路邊賣冷氣的商家,很多都報價很貴,
我有分離式的冷氣,不知道那樣改會要多少錢,可以麻煩告訴我嗎.
那台冷氣是小冷氣,耗電約800瓦,買了好多年了,沒搖控用起來不方便,丟掉又覺得可惜,只好拿他來耍寶.
 
用分離式的室外機下去改,一般來說只需要改鈦管及溫控的話改到好大概約
7千吧!我當初買新的室外機(8000BTU)+4.5米內膽式鈦管+溫控+冷煤管10米,
DIY安裝,全部大概花了13000吧!
 
下面引用由eddie2006/08/10 12:31pm 發表的內容:
用分離式的室外機下去改,一般來說只需要改鈦管及溫控的話改到好大概約
7千吧!我當初買新的室外機(8000BTU)+4.5米內膽式鈦管+溫控+冷煤管10米,
DIY安裝,全部大概花了13000吧!
偶像
請受我一拜...............
 