1.魚缸水量大約1000公升
2.開始測試魚缸溫度30.1度
3.測試30分鐘後,魚缸溫度29.3度,出水口25度
4.測試60分鐘後,魚缸溫度28.3度,出水口23.7度
5.測試1hr30後,魚缸溫度27.3度,出水口22.7度
6.測試3hr18後,魚缸溫度24.度,冷氣冷排水溫9.9度
7.測試3hr46後,魚缸溫度23.4.度 停止冷氣運轉
8.停止後3hr20 魚缸溫度24.3度
9.停止後9hr15 魚缸溫度25.4度
圖片位置
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/hyf8963/album?.dir=/924cscd
計畫冷氣機放在室外,熱氣當然排在外面,雖然轉換效能不高,但是只要你把冷排那部份的保溫做好,其實不會太浪費電,
測試中冷排溫度一直很低,代表轉換效率低,可以用增加汰管常度改善,我鈦管長6米,如果倍增長度,
效能應可提高一倍.但是就是沒錢,才自己做,所以目前不考慮,
我不太懂冷水機,如果有人有更好的做法,希望也能教我.
